北京市中科医院 https://yyk.39.net/hospital/89ac7_news.html带选择区的石墨烯污水处理设备工艺按功能分区,主要包括进水区、选择区/脱氮区、SBR主反应区和出水区四部分。(1)进水区进水干管按每组池一根进水支管通人SBR池上游的选择区/脱氮区,各组进水支管上设手动闸阀和电动蝶阀、如阀门低于地坪标高,则宜在阀门井中设集水坑,阀门井统计在总图或单体图中、阀门井的具体位置宜和总图协调。进水支管穿阀门井和池壁处设刚性防水套管(如为泵连接则选柔性防水套管,如为不均匀沉降地质,则需要加软连接),为了防止阀门维修中的返水问题、选择区/脱氮区进水支管出口的标高宜高于滗水最低液位0.4m以上,宜管口竖直向下。对于连续进水(CASS)或SBR池上游不设选择区/脱氮区的情况,由于SBR进水支管标高要求高于灌水最低液位0.4m以上,滗水液位在池上部,为了避免“上进水上出水”造成的高程或水平方向的短流,建议在进水端设置导流墙,实现SBR“下进水上出水”的较佳流态。
石墨烯污水处理设备如果是工业废水C/N比低的情况下考虑加强脱氮效果,则进水区宜用管道布水,同时采用沿SBR顺水流方向多点进水的流态。(2)选择区/脱氮区SBR池为矩形,根据需要在SBR池上游共壁设计选择区/脱氮区,选择区/脱氮区流态为“上进下出”,该区出水口即SBR池的进水口,宜设在SBR进水端(宽度边的池侧壁)的池底,避免短流。该种设计也同时考虑到了滗水器安装在SBR池宽度边的池侧壁出水端,水器堰均匀出水,出水口在池上部区域,因此SBR池的进水口设在进水端池底以均布的过流孔型式进行均匀布水,有利于实现SBR池“下进上出”的流态。过流洞流速0.3~0.6m/s,尽量降低水头损失,还要考虑堵塞的可能情况和排列均匀,避免SBR池单点进水。(3)SBR主反应区①曝气器的选型和布置。参考5.3节中AAO施工设计,稍有区别的是接每组SBR池的空气支管宜同时设手动阀门和电动阀门,方便检修。曝气器的选型和安装高度应考虑间歌气和曝气器泡在沉淀污泥中对曝气器堵塞的影响、微孔曝气器的布置应避开污泥泉和搅拌器/推流器等设备。石墨烯污水处理设备如果废水含有易堵塞微孔曝气器的成分则不宜采用微孔曝气器。
潜水搅拌机/推流器的叶轮安装高度,在供货商提供的叶轮安装高度的基础上上测曝气器的安装高度,以减少叶轮运行中的阻力,设计中与供货商确认所提供叶轮安装高度是否已经考虑了因为曝气器的影响面上调的量,③风管的冷凝水外排,应在曝气管网的池内和池外部分分别设置,池内宜选在曝气管网末端,他外宜选在空气管网最低处,每个曝气周期结束后空气管上电动阀门关闭、为了释放管道内残存压力,宜设计电磁阀放空,多用于1白鼓风机服务】组SBR池的情况,