潜水

首页 » 常识 » 预防 » YDHB3075TJ036脱硫工程
TUhjnbcbe - 2023/7/13 20:55:00

目录1

结果............................................................................................................11.3系统压降........................................................................................................................11.4供暖系统........................................................................................................................11.4.1脱硫综合楼、浆液循环泵房及氧化风机房.....................................................11.5防腐保温........................................................................................................................21.6节能环保........................................................................................................................31.7其他................................................................................................................................31.8供暖工程主要设备材料表............................................................................................32、编制依据................................................................................................................................53、施工进度计划及保障措施....................................................................................................63.1施工进度计划................................................................................................................63.2工期保证措施................................................................................................................63.2.1人员保证.............................................................................................................63.2.2设备保证.............................................................................................................63.2.3材料保证.............................................................................................................63.2.4技术保证措施.....................................................................................................63.2.5组织保证措施.....................................................................................................64、施工准备................................................................................................................................74.1技术准备........................................................................................................................74.2设备的验收及搬运........................................................................................................74.3作业人员投入计划和要求............................................................................................84.4主要施工机具、测量设备投入计划............................................................................84.5主要检测和试验设备使用表........................................................................................94.6材料准备......................................................................................................................、施工工艺及要求..................................................................................................................10

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案5.1采暖系统安装和技术要求...........................................................................................1.1采暖管道安装....................................................................................................1.2质量要求............................................................................................................1.2管道及配件安装技术要求................................................................................2辅助设备、散热器安装方法及技术要求...................................................................2.1散热器安装........................................................................................................2.2技术要求............................................................................................................3系统水压试验、调试及技术要求...............................................................................3.1管道系统试验....................................................................................................3.2管道系统吹扫和清洗........................................................................................3.3试验压力应符合设计要求................................................................................4管道防腐保温...............................................................................................................4.1材料要求............................................................................................................4.2施工条件............................................................................................................4.3防腐的工艺流程................................................................................................4.4管道防腐方法及要求........................................................................................4.5成型保温材料的主保温层施工应符合下列要求............................................4.6管道保温做法....................................................................................................4.7成型保温材料的主保温层施工应符合下列要求:........................................4.8管道及设备保温的允许偏差及检验方法........................................................4.9管道防腐做法...................................................................................................、施工质量管理.......................................................................................................................1质量目标.......................................................................................................................2质量管理控制措施.......................................................................................................职业健康安全管理..................................................................................................................1、职业健康安全管理措施...........................................................................................、安全文明施工保证体系组织机构及环境保护...................................................................1安全目标......................................................................................................................20

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案8.2环境保护的目标...........................................................................................................3建立健全和严格执行各项安全管理制度...................................................................4施工安全保证措施.......................................................................................................4.1预防为先导的措施............................................................................................4.2坚持动态管理....................................................................................................4.3安全生产教育....................................................................................................4.5防止高空坠落的措施........................................................................................4.6防止物体坠落措施............................................................................................4.7防止触电............................................................................................................4.8防止机械伤害....................................................................................................4.9安全技术交底制................................................................................................5文明施工的管理制度...................................................................................................6文明施工措施...............................................................................................................7文明施工现场措施.......................................................................................................7.1文明施工保证措施............................................................................................7.2降低燥音,减少污染的具体措施...................................................................、成品保护措施......................................................................................................................、雨季施工措施....................................................................................................................、强制性条文........................................................................................................................27《建筑工程施工质量验收统一标准》GB-...............................................27《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-...............................28《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电》DL.1-............................29《建筑防腐蚀施工程施工质量验收规范》——GB-...................................30施工作业技术交底记录....................................................................................................31施工作业安全交底记录....................................................................................................36

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第1页共38页1、工程概况本项目为中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组建设工程烟气脱硫岛EPC总承包工程综合楼,本单体总建筑面积约.87平方米,建筑层数综合楼为地上四层,建筑高度为18.00m,建筑的耐火等级为二级,建筑分类为多层丁类厂房。本项目为中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组建设工程烟气脱硫岛EPC总承包工程1#、2#循环泵及氧化风机房,本单体总建筑面积约.24平方米,建筑层数为循环泵房地上二层,建筑高度为14.00m,建筑的耐火等级为二级,建筑分类为多层丁类厂房。1.1室内外供暖计算参数脱硫综合楼室内供暖计算温度:1.制浆车间:16℃,2.公共卫生间、楼梯间:16℃,控制室:楼梯间:16℃。浆液循环泵房及氧化风机房室内供暖计算温度:1.浆液循环泵房:7℃,2.烟气分析小室:16℃,室外供暖计算温度(锡林浩特):-25℃。1.2热负荷计算结果综合楼冬季供暖热负荷:KW,面积64W/m。1#循环泵房供暖系统图冬季供暖热负荷:.5KW,面积W/m。2#循环泵房供暖系统图冬季供暖热负荷:.5KW,面积W/m。1.3系统压降综合楼系统压降:36KPa。R1冬季供暖系统压降:78KPa;R2冬季供暖系统压降:78KPa。1.4供暖系统1.4.1脱硫综合楼、浆液循环泵房及氧化风机房1.4.1.1该项目为中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组建设工程。采用电厂高温热水,热网提供热媒为/90℃高温热水,热媒经室外热力管网输送至供暖建筑。1.4.1.2本工程供暖系统采用上供下回单管跨越异程式热水散热器供暖系统。散热器采用光面管散热器,具体的制作安装参见国标K~2(合订本)散热器及管道安装内蒙地区工程建设设计标准12N1,工作压力:1.0MPa。1.4.1.3散热器安装时必须在内粉刷全部完毕后在安装,已防止砂聚石灰水煤上,影响美观及锈蚀。散热器采用明设、挂装,安装高度底距地mm,图注数字均为片数,散热器上

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第2页共38页设置温控阀,为保证温控阀正常使用,散热器在组对前应对内腔进行清理,干净后方可安装。窜联两组散热器之间连接管道其管径同散热器接口管径。散热器接管连接及安装参见12N1《供暖工程》和散热器样本。1.4.1.4供暖管道采用碳素钢管,DN﹤50mm者采用无缝钢管。DN≤32的供暖管道螺纹连接,DN32的供暖管道焊接。敷设在吊顶内以及地沟内的所有管道除与设备相连接处,一律焊接。管道高度、坡度、向见系统图。其中所注标高均为管中心标高。明敷供回水干管和连接散热器的水平支管。遇到凸出墙面的柱子时,应绕柱安装。供暖管道应避免穿越建筑物基础与变形缝,如必须穿越是采用柔性钢管焊接。供暖管道应避免穿越防火墙,如必须穿越时,应采取固定和防火封堵措施。1.4.1.5供暖管道阀门应安装在便于操作和维修的位置。供回水管上、下部的阀门,务必安装在平顶下和地面上便于操作维修处。管道和散热器的支、托、吊架形式由安装单位根据现场实际情况确定,做法参见12N1《供暖工程》-P。1.4.1.6室内供热管道采用上供下回方式,底层回水道采用上翻至一层梁下回水,室内立管距离墙、柱边的距离为50mm,供回水管间距。1.4.1.7散热器安装手动排气阀,系统最高处干管上和干管下位置设置自动排气阀,排气阀前安装闸阀。1.4.1.8供暖系统安装完毕后,在进行保温前应进行水压试验,相关要求见《建筑给排水及供暖工程施工质量验收规范》(GB-)。散热器组对后,以及整组出场的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。试验时间为2~3分钟,压力不降且不渗不漏为合格。供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合下列规定:热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。1.5防腐保温1.5.1室内明装供暖管道不保温,供暖LZ主立管、检查井、地沟内、吊顶内不供暖房间(走道)供暖管道需设置保温,保温材料为高心玻璃丝绵,厚度为50mm,外保护层为玻璃布,做法见12N3《管道及设备绝热防腐》。1.5.2办公室、控制室等无腐蚀性气体房间明装供暖管道表面刷一遍红丹防锈漆及两遍银粉漆;厕所、浴室等有腐蚀性气体房间明装供暖管道表面刷一遍耐酸漆及两遍快干瓷漆。当

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第3页共38页没有耐酸漆时,可刷两遍快干瓷漆。1.5.3地沟内供暖管道保温后外缠两道沥青玻璃丝布。1.6节能环保1.6.1本工程供暖系统按照南、北分环供热布置并分别设置室温调控装置。1.6.2平时通风系统风机均选用低噪声节能风机,所用风机均符合《通风机能效限定值及节能评价值》(GB61-9)。普通机箱通风系统用风机单位风量耗功率限定值不大于0.27W/(m/h)。1.6.3本工程采用的风机总效率(含风机、电机及传动效率)均大于52%。1.6.4本工程各生产车间废气的排放浓度均应满足《大气污染物综合排放标准》GB-中规定。1.7其他1.7.1本说明未详见《建筑给水排水供暖工程施工质量验收规范》(GB-)和《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB-)等现行规范、规程的规定。1.7.2系统补水、定压均由换热站解决。1.7.3室内供暖管道出户检查并兼做检漏井。1.7.4所有设备的基础及预埋预留应在设备到货后、核对无误后方可施工。1.7.5供暖系统非供暖季节充水湿保养。1.7.6脱硫综合楼主要围护结构传热系数:外墙0.37(W/?.K)、外窗2.6(W/?.K)、屋面0.27(W/?.K)。1.8供暖工程主要设备材料表1.8.1脱硫综合楼供暖工程材料表序号名称型号及规格单位数量备注1热水型光面管散热器D××5组热水型光面管散热器D×0×5组33热水型光面管散热器D×0×4组44热水型光面管散热器D××5组25热水型光面管散热器D××4组1

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第4页共38页6热水型光面管散热器D××3组37热水型光面管散热器D76×0×3组18内螺纹截止阀J11T-16DN20个内螺纹截止阀J11T-16DN25个内螺纹截止阀J11T-16DN32个手动跑风铜质1/8"个自动排气阀ZP-II型DN20个立式暖风机型号:HNA,功率:2W(V)台61.8.2浆液循环泵房及氧化风机房供暖工程材料表序号名称型号及规格单位数量备注1热水型光面管散热器D××5组热水型光面管散热器D×0×5组内螺纹截止阀J11T-16DN20个内螺纹截止阀J11T-16DN25个25内螺纹截止阀J11T-16DN32个66手动跑风铜质1/8"个自动排气阀ZP-II型DN20个

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第5页共38页2、编制依据1.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB-.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB-.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-4.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB-)5.《民用建筑设计通则》GB-20.《供热计量技术规范》JGJ-97.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-8.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号)9.建办质()31号《住房城乡建设部办公厅关于实施(危险性较大的分部分项工程安全管理规定)有关问题的通知》10.《中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组建设工程烟气脱硫工程土建施工组织设计》11..中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫综合楼采暖(S-N-01~08)、浆液循环泵房及氧化风机房采暖通风(S-N-01~10)施工图纸12.国家现行有关规范、标准和手册

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第6页共38页3、施工进度计划及保障措施3.1施工进度计划本工程计划于年7月15日开工,年8月25日完工。3.2工期保证措施3.2.1人员保证3.2.1.1组织精干的人员组成项目经理部,配备足够的施工管理人员;3.2.1.2根据施工进度需要组织足够的各作业队的施工人员。3.2.2设备保证3.2.1.1按计划及时投入足够的施工机械进行施工。确保工期计划的落实。3.2.1.2准备充足的机械零配件及其他施工辅助设备,以便施工过程充分利用停机时间进行迅速维修。3.2.1.3组织强有力的现场修理力量,当机械发生故障时,及时组织现场抢修,以其提高的设备的完好率。3.2.1.4开展劳动竞赛,充分调动员工积极性,确保关键线路工程三班作业,尽量提高各施工机械施工作业的时间利用率。3.2.3材料保证3.2.3.1与施工材料供应单位签订妥善的供货协议,确保材料及时、保质保量地供应。并且准备一些随时可以供货的候补供应单位。3.2.3.2将设备等主要材料按规范要求的频率及时抽检和送检,不合格材料不用于施工。防止因材料问题造成返工。3.2.4技术保证措施狠抓重点控制工程和关键工序,对于控制工期的工程和工序,组织精锐队伍,增加资源投入,安排先期施工,保证工程衔接有序,接口顺畅。根据工程特点和现场施工条件分析,各工序分段流水作业,以加快工程进度。采取流水作业,根据工程特点,安排好施工工序的先后顺序,配备足够的人员、机械设备,做好材料供应计划,使工程施工有条不紊顺利进行,避免出现窝工、停工现象。3.2.5组织保证措施3.2.5.1根据本工程特点及现场的施工条件,编制切实可行的施工方案,合理的选用施工

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第7页共38页机械,安排资源使用计划,采用新技术、新工艺以提高生产效率,避免因施工方案出现较大的变更而影响工期。3.2.5.2保证资源供应,做好人员设备的调遣工作,安排好设备和资源的供应,保证在施工过程中的及时供应。3.2.5.3做好施工准备工作,加大前期投入,使工程施工尽快走上正轨,避免出现前期工期拖延,后期匆忙赶工的不利局面。3.2.5.4实施计划动态管理,网络控制,及时编制和调整计划。以网络计划控制和指导工程进度,严格控制关键工序的工期,确保节点工期按时实现。编制周计划、月计划、季度计划和滚动计划,落实以周保月、以月保季的计划措施。3.2.5.5建立严格的月、周、日工程例会及调度会制度,及时检查进度。项目经理部每天召开生产调度会,总结当天的工作并安排第二天的工作。每周召开生产调度会,对上一周的施工生产工作进行总结,安排下一周的工作。3.2.5.6做好主要项目的典型施工,总结经验,提高效率。3.2.5.7做好与业主、监理、设计单位的协调工作,定期召开协调会议,及时处理施工中出现的施工干扰和重大技术问题,避免不必要的延误。3.2.5.8强化项目经理内部的管理,大力推行内部作业竞争机制,鼓励职工提高生产效率,加快工程进度。3.2.5.9搞好安全生产和质量控制,避免因安全和质量问题引起停工、返工而导致工期延误。4、施工准备4.1技术准备4.1.1明确责任工程师职责,明确个人职责所在。4.1.2认真熟悉图纸,做好图纸会审工作和技术交底工作。4.1.3做好进度计划图,严格控制各个节点。4.2设备的验收及搬运4.2.1设备必须有装箱清单、图纸说明书、合格证等随机文件。4.2.2设备安装前,进行开箱检验,开箱检查人员又建设、监理、施工单位的代表组成。

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第8页共38页4.3作业人员投入计划和要求参加施工作业的人员要求体质良好、具有丰富的施工经验,并经体检合格。为保证通风与空调安装施工的质量和进度,项目部组成专门管理小组并将人员分工及劳动力做出提前安排。及时组织施工队伍进场,并进行进场教育。参加施工作业的人员要求体质良好、具有丰富的施工经验,并经体检合格。所有施工作业人员必须经过三级安全教育,具有较强的安全意识。所有施工作业人员工作前应经过施工技术质量安全交底,方可进入施工现场作业,并具有较强的质量意识。特殊工种工作人员均应持证上岗。所有现场操作人员均应服从管理人员统一指挥、统一调度表4.3.1施工管理人员工种及职务姓名工作职责人数生产经理张继超生产安排,进度管理1施工技术负责人陈小东组织方案编制及技术交底1施工技术员*现场施工管理1专职安全员姜斌安全监督1测量工程师李明富定位放线,测量放样1表4.3.2主要作业人员配备表序号工种名称人员数量(人)备注1测量员3持证上岗2起重工2持证上岗3电焊工3持证上岗4管道工15持证上岗5电工1持证上岗6司机3持证上岗7普工12熟练工种4.4主要施工机具、测量设备投入计划序号机械装备(试验仪器)名称数量(台)型号备注

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第9页共38页1全站仪1GTS-N2水准仪2DS-钢尺m4装载机1ZL-50E5汽车吊1QY交流电焊机2BX型7直流电焊机4ZX型8载重汽车m39小型翻斗车m手电钻6把/11煨管器专用滚槽机电锤套丝机砂轮锯24.5主要检测和试验设备使用表序号仪器/设备名称规格与型号单位数量1游标卡尺0.02把22游标卡尺0~mm把23水平尺L=mm只温度计0~℃只25温度计0~50℃只26角尺0×只47压力表1.5级0~1.6MP只88压力表1.5级0~2.5MP只49压力表1.5级0~4.0MP只4

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第10页共38页10划规75—mm只磁力线坠g只钢直尺0mm把钢卷尺5m把角尺量角器mm×mm只24.6材料准备施工前按施工图,提取详细材料计划报材料组准备材料。4.6.1管材、管件检验:对材料组所供材料对照图纸对材质进行严格的检查核对。4.6.2管道附件检验4.6.2.1螺栓及螺母的螺纹应光整、无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。4.6.2.2管道支架按规范安装,其间距符合设计及规范要求。5、施工工艺及要求采暖系统施工工艺流程:安装准备→绘大样图→材料检验→预留预埋→管段加工预制→卡架安装→干管安装→立管安装→散热器安装→支管安装→试验检验→管道冲洗→管道保温→系统调试。5.1采暖系统安装和技术要求5.1.1采暖管道安装(1)干管安装供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止。管道在过墙、穿楼板及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变径等是否正确,找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架50MM以内的位置上设置焊口或分支点。(2)立管安装

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第11页共38页根据设计要求和规范中规定,在立管安装划线上栽好立管卡子。将套管穿在管段上,按编号从第一节立管开始安装,管子适宜度以外露2~3扣为好。预留口的短管应平正。检查立管上每个预留口的标高角度是否正确、准确、平正,然后把卡子的螺栓拧紧,在预留管口处设置临时封堵。(3)支管安装管道的压力试验必须符合设计或规范要求。隐蔽管道在封闭前必须提前进行压力试验,合格后防腐保温,办理隐蔽验收手续。管道支托架的安装距离应正确、平正、牢固,与管道支架的接触紧密。构造符合要求,滑动支架要求管道伸缩灵活,管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范要求。补偿器的型号、安装位置、尺寸、数量及固定支架必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。管道坡度应符合设计要求或施工规范规定,正负偏差不超过设计要求的1/3。丝扣连接紧固,不乱丝,外露2~3扣,无麻头,焊缝不得有裂纹、烧穿、结瘤、尾坑、夹碴和气孔等缺陷。法兰连接时,对接平行、严密、不允许用双层以上垫片。螺栓外露丝扣不得大于直径1/2,螺母应在同一面上。管道穿楼板内套管顶部高出地面不少于20MM。底部与天棚齐平,墙壁内套管两端与装饰面平。明装管道的接口不得设在结构内或套管内。管道不允许半暗半明,不得吃墙。阀门安装在同一房间内其高度一致,应安装在便于开关与检修处,其型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密。待根据系统平衡要求进行调试并作出标记活接头应设置于管道、阀门便于检修拆除的部位,同房间立管卡子高度应一致,支管超过1.5M应设挂钩。管道和金属管架上的锈污必须清除彻底,油漆种类及遍数符合设计。油漆附着良好,无脱皮、起泡、流淌、污染和漏涂。附:管道安装允许偏差:项次项目允许偏差检验方法1横管道纵横方向弯曲(mm)每1m管径≦mm1mm用水平尺、直尺、拉线和尺量检查管径>mm1.5mm全长(25m以上)管径≦mm≯13mm管径>mm≯25mm2立管垂直度(mm)每1m2mm吊线和尺量检查全长(25m以上)≯10mm

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第12页共38页3弯管椭圆率管径≦mm10﹪用外卡钳和尺量检查管径>mm8﹪折皱不平度(mm)管径≦mm4mm管径>mm5mm5.1.2质量要求5.1.1.1采暖管道坡度一般为0.,不得小于0.,最高点和最低点分别设排气和泄水装置,干管末端应有自动排气阀,并引至附近水池或室外;5.1.1.2管道穿墙和楼板,应设钢制套管,其顶部高出地面20mm,卫生间及厨房30mm,底部与楼板底面相平;安装在墙内的套管,其两端应与饰面相平,套管内用油麻填塞;5.1.1.3安装不保温的采暖双立管,两管中心距为80mm,允许偏差5mm,供水管应在面向的右侧;5.1.1.4采暖管道安装,管径32mm以下应丝接,管径40mm以上采用焊接或法兰连接,法兰垫应用石棉橡胶垫;5.1.1.5采暖管道转弯处应用煨弯,不准使用压制弯头;5.1.1.6干管变径应用偏心大小头,热水采暖管道应使管顶平齐,以利排气;5.1.1.7补偿器安装前应进行预拉伸,并按设计做好固定支架;5.1.1.8管道的焊缝和弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点不得小于mm,距支架或吊架边缘不得小于50mm;5.1.1.9散热器立管支架高度1.5~1.8米,其水平支管长度大于1.5米时,应设角钢支架固定在墙上。5.1.2管道及配件安装技术要求5.1.2.1管道及配件安装前应具备下列要求(1)管子、管件、散热器及阀门等已经检验合格,且具备有关的技术要求。(2)管子、管件、散热器及阀门等已按设计要求校对无误,内部已清理干净,不存杂物。5.1.2.2管道及配件的安装(1)管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列要求:a、气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第13页共38页b、气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;c、散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水;(2)补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。(3)平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后根据系统平衡要求进行调试并做出标志。(4)蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完毕后根据系统工作压力进行调试,并做出标志。(5)方形补偿器制作时,应根据无缝钢管煨制,如需要接口,其接口应设在垂直臂的中间位置,且接口必须焊接。(6)方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。(7)热量表、输水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。(8)在管道上焊接垂直或水平支管道时,干管开孔所产生的钢渣及管壁等废弃物不得残留管内,且分支管道在焊接时不得插入干管内。(9)膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。(10)当采暖热媒为—℃的高温水时,管道可拆卸件应使用法兰,不得使用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。(11)焊接钢管管径大于32mm的管道转弯,在作为自然补偿时应适用煨弯。(12)管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。(13)管道和设备保温的允许偏差应符合下表:管道及设备保温的允许偏差和检验方法项次项目允许偏差(mm)检验方法1厚度+0.1δ-0.05δ用钢针刺入2表面平整卷材5用2m靠尺和楔形靠尺检查

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第14页共38页度涂抹10(14)采暖管道安装的允许偏差应符合本下表规定:项次项目允许偏差检验方法横管道纵、横方向弯曲(mm)每1m管径≤mm1用水平尺、直尺、拉线和尺量检查管径mm1.5全长(25m以上)管径≤mm≯13管径mm≯立管垂直度(mm)每1m2吊线和尺量检查全长(5m以上)≯弯管椭圆率Dmax-DminDmax管径≤mm10%用外卡钳和尺量检查管径mm8%折皱不平度(mm)管径≤mm4管径mm5注:Dmax,Dmin分别为官子最大外径及最小外径。5.2辅助设备、散热器安装方法及技术要求5.2.1散热器安装5.2.1.1散热器支管应有坡度,当支管全长小于0.5米时,坡度值为5mm,大于0.5米时为10mm;5.2.1.2散热器与管道连接,必须安装活节,阀门宜紧靠散热器;5.2.1.3散热器的安装高度一般距地面~mm,离墙净距40mm,散热器在窗下安装应居中,顶部距窗台板的距离不得小于50mm;5.2.1.4每组散热器应设手动跑风,手动跑风口垂直向下;5.2.1.5散热器托架安装,位置应正确,埋设应平整且牢固。5.2.2技术要求5.2.2.1散热器组对应平直紧密,组队后的平直度应符合下表规定:组对后的散热器平直度允许偏差项次散热器类型片数允许偏差(mm)

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第15页共38页1长翼型2——铸铁片式钢制片式3——5.2.2.2组对散热器的垫片应符合下列规定:(1)组对散热器垫片应使用成品,组队后垫片外漏不应大于1mm。(2)散热器垫片材质当设计无要求时,应采用耐热橡胶。5.2.2.3散热器支架、托架安装,位置应准确,埋设牢固。散热器支架、托架数量,应符合设计或产品说明书要求。5.2.2.4散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,应为30mm。5.2.2.5铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好,色泽均匀,无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷。5.3系统水压试验、调试及技术要求5.3.1管道系统试验5.3.1.1在管道安装完成后,要对系统进行水压试验,首先向系统内注水,在注水过程中要注意检查系统的中间控制阀门是否全部开放,并安排专人定岗负责操作检查。5.3.1.2启动加压泵使系统内水压逐渐升高,先缓慢升至工作压力,停泵观察,经检查各部位无渗漏、无破裂时,无异常情况,再将压力升至试验压力,一般分2-4次升至试验压力,各种材质给水系统试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6MPa。5.3.1.3试压过程中如发现接口处泄漏,及时作上记号,泄压后进行修理,再重新试压,直至合格为止。5.3.1.4本工程管道系统在试验压力下观测10min内压力降不大于0.02MPa,表明管道系统强度试验合格,然后降至工作压力,再做较长时间检查,此时全系统的各部位无渗漏、无裂纹,管道系统的严密性为合格。5.3.1.5试验结束,认真如实填写管道水压试验记录,由施工、监理、建设单位人员予以签字确认。形成资料,整理存档。

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第16页共38页5.3.2管道系统吹扫和清洗管道系统强度实验合格后,分段进行吹扫和清洗;吹扫的顺序一般按主管,支管,排管依次进行。吹洗前,应将系统内的仪表予以保护,并将孔板及止回阀芯等部件拆除,妥善保管,待吹洗后再复位。吹洗时,应用锤敲打管子,对焊缝,死角和管底部位应重点敲打,但不得损伤管子。水冲洗的排放管应接入可靠的排水井或沟内,并保证排水畅通和安全。水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流量进行。水冲洗应连续进行,以出口的水色和透明度与入口处的目测一致为合格。管道冲洗后应将水排尽,需要时可用压缩空气吹干或采取其他保护措施。生活给水系统水冲洗后,在投入运行前,应用每升水中含20-30mg的游离氯的水进行消*,含氯水在管中灌满留至24小时以上,消*完毕后用饮用水冲洗置换。5.3.3试验压力应符合设计要求水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。试验时间为2~3分钟,压力不降且不渗不漏为合格。供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合下列规定:热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。5.4管道防腐保温5.4.1材料要求保温材料及制品应有产品合格证和材料性能测试检验数据,在进入施工现场的每批保温材料中,应任选1-2组试样进行导热系数测定,导热系数超过设计取定值5%以上的材料不得使用。5.4.2施工条件施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。保温应在管道试压及涂漆合格后进行。5.4.3防腐的工艺流程管道防腐按设计要求及在施工质量验收规范的有关规定进行。由于管道安装前一般已经

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第17页共38页进行管道的防腐施工,故此管道保温前的防腐主要针对管道焊口处。但须注意所有型钢支架及管道镀锌层破坏处和外露丝扣均须补刷防锈漆。5.4.4管道防腐方法及要求手工涂刷:手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂或流坠。机械喷涂:喷涂时喷射的漆流应和喷漆面垂直,喷漆面为平面时,喷嘴与喷漆面应相距~mm,喷漆面如为圆弧面,喷嘴与喷漆面的距离应为mm左右。喷涂时,喷嘴的移动应均匀,速度宜保持在10~18m/min,喷漆使用的压缩空气压力为0.2~0.4MPa。5.4.5成型保温材料的主保温层施工应符合下列要求5.4.5.1主保温层厚度大于mm时应分层,保温层应拚接严密,一层应压缝,方型设四角保温错接,缝隙用软质高温保温材料充填,绑扎牢固;5.4.5.2法兰盘处的保温应留出足够拆卸螺栓的距离;5.4.5.3管道及设备保温层的重量应符合设计的规定,避免支架的荷载过大;5.4.5.4使用铁丝绑扎时,施工完毕后不应有铁丝断头露出,保温层不应有鼓包和褶皱现象。5.4.5.5需要经常维修的部位,如流量装置、法兰、阀门、伸缩节等、应采用可拆卸式保温结构。5.4.5.6各类管道及设备或保温层外表面按设计要求刷色漆,以区分各类管道。在色漆外用色环及箭头标出介质流向5.4.6管道保温做法室内明装供暖管道不保温,供暖LZ主立管、检查井、地沟内、吊顶内不供暖房间(走道)供暖管道需设置保温,保温材料为高心玻璃丝绵,厚度为50mm,外保护层为玻璃布,做法见12N3《管道及设备绝热防腐》。5.4.7成型保温材料的主保温层施工应符合下列要求:法兰盘处的保温应留出足够拆卸螺栓的距离,其保温结构见下图;

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第18页共38页管道及设备保温层的重量应符合设计的规定,避免支架的荷载过大;保护层重叠部分宽度为30-50mm,要裹紧,不得有皱褶、松脱和鼓包,起点和终点;扎牢并密封。阀门保温形式见下图:5.4.8管道及设备保温的允许偏差及检验方法项次项目规范标准检查方法1厚度+0.1δ-0.05δ用钢针刺入2表面平整度卷材5用2m靠尺和楔行塞尺检查涂抹85.4.9管道防腐做法办公室、控制室等无腐蚀性气体房间明装供暖管道表面刷一遍红丹防锈漆及两遍银粉漆;厕所、浴室等有腐蚀性气体房间明装供暖管道表面刷一遍耐酸漆及两遍快干瓷漆。当没有耐酸漆时,可刷两遍快干瓷漆。

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第19页共38页地沟内供暖管道保温后外缠两道沥青玻璃丝布。6、施工质量管理6.1质量目标6.1.1分项、分部工程%合格;6.1.2单位工程%合格;6.1.3工程质量%达到合同约定,满足工程要求;6.1.4杜绝重大以上质量事故;6.2质量管理控制措施6.2.1成立质量管理体系,质量管理体系对工程分部(子分部)、分项工序有否决权。6.2.2加强人的控制,发挥“人的因素第一”的主导作用,把人的控制作为全过程控制的重点。6.2.3加强施工生产和进度安排的控制:合理安排劳动力,科学地进行施工调度,加强施工机具、设备管理,保证施工生产的需要。6.2.4加强施工物资的质量控制,材料人员必须依据采购文件资料中规定的质量和申请计划进行验证,严把质量、数量、品种、规格验收关,必要时请有关技术、质检人员参加。6.2.5严格检查制度,所有施工过程都要按规定认真进行检验,未达到标准要求必须返工,验收合格后才能转入下道工序。6.2.6自检:操作工人在施工中按检验批质量验收进行自我检查,为下道工序创造良好的条件。6.2.7专检:在自检满足的基础上,项目专业质检员会同有关专业技术人员进行复查,合格后报项目监理部验收。6.2.8交接检:各分项、检验批或上道工序经专检合格满足要求后,组织上下工序专业技术人员进行交接验收,并办理交接验收手续。6.2.9坚持样板引路制度。各道工序合格各分项、检验批在施工前必须作样板,有关人员进行监控指导。6.2.10加强成品保护,指定专人负责。严格执行《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》采取“护、包、盖、封”的保护措施,并合理安排施工顺序,防止后道工序损坏或污染前道工序。

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第20页共38页7.职业健康安全管理7.1、职业健康安全管理措施7.1.1、施工人员必须进行安全教育。7.1.2、高空作业,安全带必须拴在牢固可靠之处,无处挂安全带的地方,必须设立安全绳。7.1.3、施工前必须做好安全措施,向每个职工进行安全技术交底。7.1.4、水压试验前,应检查管道与支架的紧固性和管堵板的牢靠性。确认无问题后,才能进行试压。7.1.5、管道酸洗应有必要的防护用品,工作地点应避风良好,并有适当的防火措施。7.1.6、临时接的蒸汽、热风管,焊接要可靠,并要有明显的标志,防止烫伤人员。7.1.7、施工前应进行详细的安全技术交底。7.1.8、临时脚手架及平台必须搭设牢固,并设置围栏。7.1.9、所有电焊外壳都必须正确接地,各接线点要求接线良好,焊接电缆绝缘无破损。7.1.10、使用电动工具时要戴绝缘手套和护目镜。7.1.11、焊工施焊时应穿戴绝缘性好的电焊手套和工作鞋,并遵守安全操作规程。8、安全文明施工保证体系组织机构及环境保护在本工程施工中,成立以项目经理为核心,以项目总工程师、专职安全监察员为骨干的安全、文明施工管理小组,明确项目经理为项目安全、文明施工的第一责任人,专职安全监察员为项目安全、文明施工的直接责任人。专职安全监察员,主要职责是负责进行对工人的安全、文明施工技术交底,贯彻上级精神,每天检查工程施工安全工作及文明施工情况,每周召开工程安全会议一次。制定具体的安全规程、文明施工管理规定和违章处理措施,并向公司安全、文明施工领导小组进行汇报。各作业班组设立兼职安全员,主要是带领各班组认真操作,对每个工人耐心指导,发现问题及时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。本专业安全、文明施工保证体系参照总承包部的安全、文明施工保证体系。8.1安全目标 不发生人身死亡事故; 不发生较大及以上人身伤害事故; 不发生较大及以上火灾事故;

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第21页共38页 不发生较大及以上机械设备事故; 不发生质量引起的一般及以上安全事件; 不发生坍塌事故; 不发生受到环境保护部门处罚的环境事件; 杜绝重复发生相同性质的事故和重大环境污染事故; 不发生放射源丢失和无防护照射事件; 有效控制有*有害因素引起的职业疾病; 不发生一般及以上电力安全事故; 不发生一般及以上火灾事故(直接经济损失万元以上0万元以下); 不发生一般及以上机械、设备事故(直接经济损失万元以上0万元以下); 不发生脚手架(模板支撑)跨塌和起重设施倒塌事故; 争创远达公司同期工程项目安全文明施工、环境保护管理一流现场。项目实行逐层签订安全生产责任书和安全目标公开承诺制度,由项目经理同各分承包方负责人签订《安全生产责任书》,将职业健康安全管理目标和责任在各施工工地、班组层层分解,落实到人。同时将安全方针目标和各岗位的安职责在全体员工中进行广泛的宣传。8.2环境保护的目标8.1.1废弃物排放受控:危险固废%交有资质单位回收处理;8.1.2控制扬尘污染;8.1.3噪声排放:昼间≯70dB、夜间≯55dB;8.1.4污水废气排放:达二级排放标准。8.3建立健全和严格执行各项安全管理制度8.3.1.明确各级管理人员的安全岗位责任制,明确其应承担的安全责任和应做的工作,并打印成册,人手一册,互相监督。8.3.2.建立安全教育制度。规定对所有进场的职工、民工进行一次入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育,并建立个人安全教育卡片。需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试,并取得有关部门颁发的合格证书后方可上岗。各工班每天上班前,应由工班长做班前安全施工教育。8.3.3.坚持安全检查制度。规定每月由项目部专职安全监察员牵头对工地进行两次安全检

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第22页共38页查,专职安全员必须天天检查。对检查出的问题、隐患要做好文字记录,并落实到人,限期整改完毕,对危及人身安全的险情,必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由安全员进行验证。我公司组织每季度一次的安全、消防、文明施工大检查,对工地安全状况进行监督。8.3.4.坚持安全交底制度。技术人员在编制施工方案、作业指导书时,必须编制详细的、有针对性的安全措施,并向操作人员进行书面交底,双方签字认可。8.3.5.坚持安全例会制度。每周项目部专职安全员主持,各专业施工队专兼职安全员参加,总结本周安全情况,安排下周安全工作。8.3.6.安全事故处理制度。现场发生的安全事故,都要本着“四不放过”的原则进行处理,查明原因,教育大家,并落实整改措施。大、重大事故必须及时地向上级部门及地方有关部门汇报,积极配合和接受有关部门的调查和处理。8.3.7.严格执行奖惩制度。8.4施工安全保证措施8.4.1预防为先导的措施安全生产的方针是“安全第一,预防为主”。预防是针对生产特点,有效地控制不安全因素,把可能发生的事故消灭在萌芽状态。8.4.2坚持动态管理安全管理涉及到生产活动的方方面面,涉及到从工程开工到竣工交付和全部生产过程、全部的生产时间和一切变化着的生产因素。因此,生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理。8.4.3安全生产教育通过安全生产教育,提高职工安全意识,以约束人的不安全行为。8.4.3.1对新工人进行入场“三级”安全教育。8.4.3.2贯彻国家、地方*府的安全法规及对安全的有关规章制度。8.4.3.3学习有关安全操作规程和安全知识,做到正确使用“三宝”。8.4.3.4适时安全教育:做好季节性、加班加点和突击性施工的安全教育。8.4.4预防高空坠落。防止高空坠落是高处安全施工管理的重中之重,一是防止人的不安全行为,二是防止物的不安全状态。

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第23页共38页8.4.5防止高空坠落的措施8.4.5.1搭好脚手架,张好安全网8.4.5.2做好“四口”即楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口防护;做好“五临边”防护。8.4.5.3及时作好电梯井口栅门固定及井内每隔两层设置安全网。8.4.5.4高空作业必须佩挂安全带,做到高挂低用。8.4.5.5风力大于六级、大雾天必须停止高空作业。8.4.6防止物体坠落措施高空坠落任何物体,可能造成对人员的伤害或其他的损失,主要防止措施如下:8.4.6.1楼层施工入口处、通道口均要搭好双层满铺木板(50mm厚)的防护棚。8.4.6.2脚手架跳板上不允许随意放置扣件、回形卡、钢管等物体。8.4.6.3未经采取有效措施,未经安全部门批准,不得在外脚手架上、下立体作业。8.4.6.4吊运物料的捆绑、吊笼吊钩等必须符合要求,经信号工确认合格后指挥起吊,严防空中“散花”。8.4.6.5经常检查吊具、绳索、模板吊钩的安全度,发现问题及时整改。8.4.7防止触电本工程由于工程量大,临时用电线多、导电物体也多的特点,防止触电的主要措施如下:8.4.7.1电气操作人员必须持证上岗。非维护电工不得随意接电,未经批准不得随意用电。8.4.7.2电气操作人员必须穿戴劳动保护用品。8.4.7.3采用三相五线制供电方式,有可靠的接零和接地。8.4.7.4埋地电缆做好安全标识;移动电缆的绝缘性必须良好,移动机电设备的导电部分没有裸露现象。不得在金属架上接设临时照明线路或其它电气线路。8.4.7.5电气设备的漏电保护装置必须有效可靠。各种电气设备必须做好金属外壳接地保护措施。电动机械应一机一闸,有闸刀箱,箱能防雨且能上锁。8.4.7.6照明、行灯电压按不同地点、环境采用相应的安全电压。8.4.7.7手持式电动工具应装设额定工作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。8.4.7.8为防止电气设备、线路等发生接地、触电事故,各危险场所须设立危险标志,电气线路裸露时不得送电。

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第24页共38页8.4.7.9电焊机的二次线必须完好,绝缘破损的必须修补或更换新的电线。8.4.7.10停电检修高、低压线路时,必须遵守停、送电令,防止误送电。8.4.7.11其他施工用电方面应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-5)和《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB-)的规定。8.4.8防止机械伤害使用机械时应严格遵照《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-)中的有关规定。根据现场实际情况主要机械使用时采取以下方面的安全措施:8.4.8.1砂轮机的安全使用:①开机前检查砂轮罩、砂轮片是否完好,旋转方向是否正确。对有裂纹的砂轮严禁使用。切忌使用劣质砂轮片。②操作人员必须站在砂轮片运转切线方向的旁侧。③用砂轮片切割时压力不宜过大,切割件固定必须牢固。8.4.8.2电气焊施工①电焊在施焊前必须首先检查电机是否有良好的接地保护,接线必须用接线鼻子把线压牢固。作业人员要穿劳保物品,非作业人员远离作业源,以免弧光伤身。②气焊施焊前首先检查氧气表、乙炔表是否良好;乙炔表必须有回火装置,氧气瓶、乙炔瓶间距要大于5米;施焊人员要穿戴劳保服装。施焊员周围要有灭火装置,易燃易爆品要远离火源。8.4.8.3切割机的安全使用使用无齿锯切割钢管、角钢等钢材时,操作人员必须戴上防护眼镜,铁屑飞溅方向应设挡板防护。8.4.8.4台钻的安全使用台钻使用时两人同时配合,一人按扶,一人操作,操作时脱去手套。8.4.9安全技术交底制根据安全措施要求和针对现场实际情况,逐级进行安全技术书面交底。8.5文明施工的管理制度8.5.1、在现场明显位置设置施工标志牌。8.5.2、结合工程特点和不同阶段,按施工程序布置安全标志、标语和安全旗

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第25页共38页8.5.3、现场要保持干净整洁,在各个部位分别设置垃圾箱,废旧物料及垃圾集中存放,定期清运,施工中的边角余料应及时清除,做到工完料净场地清。8.5.4、施工人员养成良好的文明习惯,不准在已完工的墙面、地面、设备表面等处涂写乱画;不准随地便溺。8.5.5、做好施工现场防火工作,建立防火管理制度,配备足够的灭火器材。8.5.7、高处作业的安全通道、设备保护、危险场所、试运区域和主厂房各层平台、楼梯、上料口、电梯口等部位安装标准围栏和安全网,行走部位设手扶水平安全绳。8.5.8、合理安排施工工序,尽量避免交叉作业。交叉作业时应搭设隔离层,危险区域设置安全网,高处作业严禁向下投掷物件,小件废料随身携带,大件采用溜绳或吊车运至地面。8.2.9、加强现场治安保卫管理,建立警卫巡视制度,做好现场的防盗治安管理工作。8.6文明施工措施8.6.1、项目部成立文明施工管理委员会,对现场的文明施工工作进行领导,安全监察部负责管理和监督,各工程处设文明施工管理员,具体负责各自责任区内的文明施工管理。8.6.2、在工程施工期间,项目部将以下方面作为文明施工的重点,加强管理。a、现场道路管理。c、施工用电管理。d、保温及油漆施工管理。8.7文明施工现场措施8.7.1文明施工保证措施8.7.1.1对于施工现场安全、容貌、卫生管理的设备、设施经常加以检查,保证设备、设施齐全无损,如有缺损及时更换,做到万无一失。8.7.1.2做好环境保护工作,施工现场排水管道的出口处设置沉淀池,污水进行沉淀后排入市*管网,不污染环境。8.7.1.3工地出入口设五牌二图五牌:a、工程概况;b、工程项目组织管理机构;c、安全生产六大纪律;d、工地卫生须知;e、全生产计数牌。二图:a.、工地施工总平面图;b、施工进度。8.7.1.4施工现场一切设施、设备堆料点由项目部专人负责按标准化的工地堆放并按施工

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第26页共38页总平面图动整管理,发现问题及时解决。8.7.1.5道路保持平坦、畅通、无散落物、无乱堆物,弄捣制砼路、破地坪施工法。8.7.1.6施工场地保持整洁、不积水,并设置系统排水沟,畅通不堵。8.7.1.7各专业、各工种施工完毕,做到工完料清,物尽其用,废料归堆。8.7.1.8水泥库分标号堆放整齐,有制度牌和分标号牌统一化记载齐全,库容保持整洁,无上漏,无结硬物。8.7.1.9现场厕所按标准化工地设置冲水箱,并用铸铁管将与附近的化粪池接连,严禁工地内随便大小便。8.7.1.10多工种、多专业交叉施工时,相互照应,避免造成返工或发生安全事故。8.7.1.11工地材料车辆进出服从临汾市交通规定,服从民警指挥。8.7.1.12遵守社会公德,树立良好的社会信誉,搞好公共协作关系。8.7.2降低燥音,减少污染的具体措施合理安排作业时间,凡有噪音的机器工作尽量安排在封闭的室内钢筋制作及其它半成品制作尽量放在加工厂,减少噪音产生。混凝土搅拌和浇筑安排在不影响居民休息的时间进行。施工排放的废水,要设置砖砌(内为抹为面)排水沟,经沉淀池沉淀后,排人市*污水井,待工程完工后,再拆除沟、池,恢复原貌。施工现场每天清理的建筑垃圾要集中堆放,专车负责外运,不得掉落,以免污染小区道路。9、成品保护措施9.1焊接钢管、角钢、槽钢进场后及时除锈涂刷防锈漆,晾干后并码放到事先垫好的木方上。9.2镀锌钢管进场后应码放到事先垫好的木方上及时做好散布覆盖,以防污染破坏。9.3长料不能短用,大料不能小用。建立材料堆放场、废品堆放场,严禁施工材料乱堆、乱放的现象。9.4安装好的管道如果遇到其它专业有可能会产生交叉污染时,必须作好缠绕保护,同时向其它工种进行宣传教育,作好全员责任保护。9.5做到工完料清,现场整洁。

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第27页共38页10、雨季施工措施施工期间密切注意天气预报,暴雨来临前,做好相应防护及加固措施。配备足够的雨季防雨、防潮材料和设备,包括潜水泵、塑料薄膜、彩条布、雨衣、雨鞋。不宜在雨期施工的工序,如电机检查接线、管道保温、油漆、焊接等,应尽量避开雨期施工。如工期紧张,无法避开时,应做好现场安全防护,并做好安全技术交底。雨季施工期间,劳动力进行统筹安排,晴天先室外后室内,雨天则进行室内施工,尽量避免因雨水影响而产生的窝工现象。风雨过后应对脚手架、搭设梯子平台等设施认真检查,发现问题整改加固并经专业人员检查合格后方可投入使用。认真检查现场各种用电设施是否完好,确认未受水淹时方可投入正常动作。如发现被水浸泡或受潮,必须重新测试。11、强制性条文《建筑工程施工质量验收统一标准》GB-3.0.3建筑工程施工质量应按下列要求进行验收:1建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品,应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验,并应经监理工程师检查认可;2各施工工序应按施工技术标准进行质量控制,每道施工工序完成后,经施工单位自检符合规定后,才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验,并应记录;3对于监理单位提出检查要求的重要工序,应经监理工程师检查认可,才能进行下道工序施工3.0.4符合下列条件之一时,可按相关专业验收规范的规定适当调整抽样复验、试验数量,调整后的抽样复验、试验方案应由施工单位编制,并报监理单位审核确认。1同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程,使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、设备;2同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程;3在同一项目中,针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用。3.0.5当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时,应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第28页共38页收要求应由建设单位组织专家论证。3.0.6建筑工程施工质量应按下列要求进行验收:1工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行;2参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格;3检验批的质量应按主控项目和一般项目验收;4对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料,应在进场时或施工中按规定进行见证检验;5隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收,并应形成验收文件,验收合格后方可继续施工;6对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程应在验收前按规定进行抽样检验;7工程的观感质量应由验收人员现场检查,并应共同确认。3.0.7建筑工程施工质量验收合格应符合下列规定:1符合工程勘察、设计文件的要求;2符合本标准和相关专业验收规范的规定。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-3.3.3地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;3.3.16各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。4.1.2给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。4.2.3生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消*,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。5.2.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。8.2.1管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第29页共38页1气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;2气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;3散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。检验方法:观察、水平尺、拉线、尺量检查。8.5.1地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。8.5.2盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa。8.6.1采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计为注明时,应符合下列规定:1蒸汽、热水采暖系统,应以系统定点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。2高温热水采暖系统,试验压力为系统顶点工作压力加0.4MPa。3使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,将至工作压力后检查,不渗、不漏;使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。8.6.3系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。9.2.7给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消*,满足饮用水卫生要求。10.2.1排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。11.3.3管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热条件时,应延期进行。《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电》DL.1-本部分除1总则、2术语、3基本规定、4.1基础管理和附录等条文为推荐性外,其余均为强制性。

中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组烟气脱硫工程脱硫工程采暖系统安装及水压试验施工方案第30页共38页《建筑防腐蚀施工程施工质量验收规范》——GB-3.2.6通过返修处理仍不能满足安全使用要求的工程,严禁验收。

1
查看完整版本: YDHB3075TJ036脱硫工程