潜水

首页 » 常识 » 问答 » 变频器软起动器容量选择这个坑,你有没有
TUhjnbcbe - 2024/6/22 1:25:00
家用方法治疗白癜风 https://news.39.net/bjzkhbzy/180202/6039424.html

大家在选择变频器、软启动器容量的时候,有踩到过坑吗?

在变频器、软启动器的产品样本上,通常都会给出变频器、软启动器型号及其所适用的电机容量(kW)、额定输出电流(A)等参数。一般情况下,用户可以按照电动机的容量(kW)、额定输出电流(A),再查询产品样本上所对应的变频器、软启动器适用电机容量(kW)或额定输出电流(A),即可确定需要的变频器、软启动器容量(型号)。

这样选择变频器、软启动器的容量,在正常情况下,的确没错,工程设计手册和产品样本,也是这样介绍的。

但在工程实际选用变频器、软起动器容量的过程中,可能会有想不到的一些意外发生。前不久,就踩到这样的一个坑:同样的电机的容量,其铭牌上的额定电流远远大于根据有关规范、标准计算出来的负荷电流值,结果造成初选的变频器、软启动器容量与实际所需对应不上、差点囊成大错。

一、事情的发生

一座已经运行二十多年的大型排水泵站,应业主要求,对其电气系统进行改造。该泵站的主要用电设备为雨水泵和污水泵,其中有kW排污泵、kW排污泵和kW雨水泵,水泵电机电压均为V。

改造后排污泵采用变频启动、变频调速运行,雨水泵采用软起动、恒速运行。

由于雨水泵和污水泵均为潜水泵,全部安装在地下泵坑内,同时泵站处于运行、生产状态,在现场无法查看水泵及其电机的名牌参数,设备台账也无相关记录,因此,在变频器、软起动器选型的时候,是根据电机功率及其电机负荷计算电流进行选择。

电机负荷计算电流计算如下:

1、kW雨水泵电机,根据公式I=P/(√3*U*COSΦ),负荷计算电流I为A;

2、kW污水泵电机,根据公式I=P/(√3*U*COSΦ),负荷计算电流I为A;

3、kW污水泵电机,根据公式I=P/(√3*U*COSΦ),负荷计算电流I为A。

根据工程设计手册和有关规范,水泵电机功率因数COSΦ一般取0.8~0.85,上述计算公式中,COSΦ按最小值,取值为0.8。

根据上述电机功率和计算电流计算结果,kW雨水泵电机选用PSTX--70型软启动器,其额定输出电流为A、大于雨水泵电机负荷计算电流A,kW和kW污水泵电机选用ACS-01-A-3型变频器、其额定输出电流为A,大于污水泵电机负荷计算电流A、A,符合工程设计手册和产品样本中有关变频器、软起动器的选型要求。

二、遇到的坑

考虑到是改造工程,水泵及其电机的实际设备参数不甚明了,为郑重起见,在设备正式订货前,要求施工人员利用泵站停运检修的时间,对现场进行了实地勘查,结果发现水泵电机负荷计算电流与水泵电机铭牌上的电机额定电流、功率因数COSΦ基本不对应,而且差别较大,其中kW雨水泵电机铭牌上的额定电流为A、功率因数COSΦ为0.70;kW污水泵电机铭牌上的额定电流为A、功率因数COSΦ为0.80;kW污水泵电机铭牌上的额定电流实际为A、功率因数COSΦ实际为0.70。

kW雨水泵电机铭牌kW污水泵电机铭牌kW污水泵电机铭牌

按照水泵电机功率和负荷计算电流计算结果选用变频器、软启动器型号、容量,与实际情况相差较大,肯定无法满足实际需求,幸亏事先做了核查,得以进行重新选择适合实际水泵电机额定容量、额定电流的变频器、软启动型号,如果盲目采购、安装,必定会造成重大损失:泵站无法正常工作、改造工作需要推倒重来......。

三、如何避坑

变频器、软起动器在工程设计选型阶段,许多条件尚不能落实或确定:如:业主可能不允许在设计图纸中指定厂家或型号;不同的厂家变频器、软起动器的容量和输出电流等型号、参数是不一样的;工艺专业无法给出实际电机运行功率;设备还没有订货,无法确定电机的实际型号、参数(功率因数、额定电流等);改造工程中无法核实现有电机参数,等等。

为规避发生工程设计质量事故的风险,在工程设计图纸中,可仅标注变频器、软起动器所需适配电机的功率,在图纸中或设备订货技术规格书等资料中,补充有关订货说明,如:业主或施工单位须核实和提供电机实际订货型号参数(容量、功率因数、额定电流),确定变频器、软起动器的品牌。变频器、软起动器的型号(容量和输出电流等参数),须根据电机的实际型号、参数(功率因数、额定电流)及变频器或软启动器品牌要求等进行选型选择、订货。

如果资金充裕的话,在工程设计选型时,可以直接加大变频器、软起动器的容量。

如果大家在实际工作中,还遇到或发生过其它有关设备选型等方面的坑或故事,欢迎在评论区留言,共同交流和切磋变频器、软起动器应用方面的经验和教训。

1
查看完整版本: 变频器软起动器容量选择这个坑,你有没有