1、脚手架上的剪刀撑作用是什么?
答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。
2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?
答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。
3、脚手架是否能与卸料平台连结?
答:不能,应独立设置卸料平台。
4、哪些钢管不准用于脚手架搭设?
答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。
5、哪种扣件不得使用?
答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。
6、卸料平台上应悬挂什么标牌?
答:限定荷载的提示牌。
7、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?
答:不宜超过45m。
8、吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时,绳卡应不少于三个,这句话是否正确?
答:不正确,因为这两种钢丝绳子均不能接长使用。
9、整体提升架在升降时有何安全要求?
答:升降时架体严禁站人。
10、整体提升机的主要安全装置的哪些?
答:防坠落装置和防倾覆装置。
11、吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置?
答:制动器、行程限位、安全锁、防倾斜装置、超载保护装置。
12、吊篮脚手架配重有哪些要求?
(1)吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重;
(2)配重应准确、牢固地安装在配重点上,并应按图样规定配置足够质量的配重,在吊篮使用前须经过安全检查员核实才能使用;
(3)抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值应不小于2。
13、脚手架立杆顶端应高出屋面多少?
答:立杆顶端应高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。
14、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?
答:不可用。脚手架的基本要求是整体受力后,不摇晃、不变形,保持稳定。杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架,无可靠的绑扎材料,造成节点松驰,架体会产生变形,不能满足脚于架的受力要求。
15、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?
(1)基础完工后及脚手架搭设前;
(2)作业层上施加荷载前;
(3)每搭设完10一13m高度后;
(4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;
(5)达到设计高度后;
(6)停用超过一个月。
16、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?
答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
17、脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件?
答:(1)主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆;
(2)连墙件。
18、从事架子搭设作业人员须具备哪些条件?
答:脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
19、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求?
(1)脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置;
(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度—60度,剪刀撑宽度宜为4—8m;
(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧;
(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于mm,搭接处应采用两个扣件扣紧。
20、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?
答:垂直度允许偏差为脚手架高度的1/及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/及±50mm。
21、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?
答:砌筑架负荷应不超过kg/㎡,装饰脚手架应不超过kg/㎡。
22、人字梯应采取什么防滑措施?
答:应有坚固的铰链和限制开展的拉链,在于滑地面使用时应采取防滑措施。
2基坑支护1、基坑深度超过多少米时应进行专项支护设计?
答:5m。
2、基坑施工时,对坑边荷载有何规定?
答:一般要求坑边荷载的高度不超过1.5m,距离大于1.2m。
3、当在井(地)下施工中有人发生中*时,应如何急救?
答:井(地)上人员绝对不要旨目下去救助,必须先向下送风,救助人员必须采取个人保护措施,并派人报告工地负责人及有关卫生管理部门,现场不具备抢救条件时,应及时拨打、或求救。
4、影响边坡稳定的因素有哪些?
答:(1)土的类别影响;
(2)土的湿化程度影响,土内含水多,边坡容易失稳;
(3)气候的影响使土质松软;
(4)边坡上面附加荷载外力的影响。
5、人工开挖土方顺序如何?
答:应从上而下分层进行,禁止采用挖空底脚的操作方法。在沟、坑边堆放泥土、材料至少要距边沿1.2m以上,高度不超过1.5m。
6、基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因有哪些?
答:(1)基坑开挖放坡不够;
(2)基坑边坡顶部超载或由于震动,造成滑坡;
(3)施上方法不正确,开挖程序不对;
(4)超标高开挖;
(5)支撑设置或拆除不正确;
(6)排水措施不力。
7、多台机械同时挖基坑,机械间的间距应为多少米较为安全?
答:应为10m。
8、在开挖土方作业时,应该至上而下还是自下而上?
答:自上而下开挖。
9、人工挖掘土方,作业人员操作间距应保持多少?
答:人工挖掘土方,作业人员的横向间距应大于2m,纵向间距应大于3m。
10、施工中常用的边坡护面措施有几种,坑壁常用支撑有几种形式?
答:为确保土方施工安全,一般常用边坡护面的措施有覆盖法、拉网法、土袋压坡法三种。坑壁常用支撑形式有衬板式、悬臂式、拉锚式、锚杆式和斜撑式。
11、在进行土方工程前,应做好哪些必要的调查和勘察工作?
答:地质、水文和地下电缆、管道设备等。
3“三宝”“四口”防护1、建筑物高度大于多少米偿还应搭设双层防护棚?
答:大于24m。
2、安全带使用几年后应检查一次?
答:二年。
3、“三宝”、“四口”指什么?
答:“三宝”指安全帽、安全带、安全网;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。
4、安全逞使用时应注意哪些事项?
(1)架子工使用的安全带绳长限定在1.5-2m。
(2)应做垂直悬挂,高挂低用;当作水平位置悬挂使用时,要注意摆动碰撞;不宜低挂高用;不应将绳打结使用;以免绳结受力后剪断;不应将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上,防止绳被割断。
5、高处作业禁止穿哪些鞋?
答:禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。
6、患有什么疾病的人不得从事高处作业?
答:凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高处作业疾病的人,不得从事高处作业。
7、如何用好安全“三宝”?
(1)进入施工现场,必须戴好符合标准的安全帽,并系好帽带;
(2)凡在2m以上悬空作业人员,必须先挂好安全带。
(3)脚手架外侧悬挂密目式安全网,电梯井每隔2层并最多隔10m设一道安全网。
8、国家标准规定安全帽的三项永久性标志是什么?
答:(1)制造厂名及商标、型号;
(2)制造年、月;
(3)许可证编号。
9、高处作业指的是什么?
答:凡在坠落高度基准2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。
10、当高处为15m时,坠落半径为多少m?
答:3m。
11、洞口作业应采取哪些防护措施?
(1)凡1.5m×1.5m以下的孔洞,预埋通长钢筋网或加固定盖板。
(2)1.5m×1.5m以上的洞口,四周必须设两道护身栏杆,洞口下张设安全平网。
(3)电梯井口设防护栏杆或固定栅门,电梯井内每隔两层并最多隔10m设安全网。
(4)施工现场的通道口上部搭设安全防护棚。
12、在公共场所的施工现场,须设置哪些设施?
答:必须设置明显标志和安全防围设施。
13、国家规定的安全色是哪几种颜色?
答:安全色是:红、蓝、*、绿。
14、什么样的气候条件禁止露天高处作业?
答:六级以上强风、雷雨或暴雨、风雪和雾天禁止露天高处作业。
15、安全帽由哪几个部份组成?
答:帽壳、帽衬、下颏带。
16、进行沥清施工时,沥请锅的设置地点,应距行人来往的道路至少多少m?
答:5m。
17、为防止预留洞坠落事故,在混凝土楼板预留的洞口上,应该采取什么措施?
答:必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。
18、在工期紧,任务重情况下,非电工人员也可以自己接线,对吗?
答:不对。
19、建筑施工中的“五临边”指哪些?
答:“五临边”指:尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的层面周边,框架工程楼层周边,上下跑道及斜道的两侧边,卸料平台的侧边。点这免费下载施工技术资料
20、佩戴安全帽有哪些要求?
答:(1)安全帽由帽衬和帽壳两部分组成,帽衬与帽壳不能紧贴,应有一定间隙,当有物料坠落到安全帽壳上时,帽衬可起到缓冲作用,不使颈椎受到伤害。
(2)必须栓紧下鄂带,当人体发生坠落时,由于安全帽戴在头部,起到对头部的保护作用。
21、施工现场危险地区夜间应采取什么措施?
答:应设红灯示警。
22、登高作业时,使用工具要注意什么?
答:登高作业使用的工具,要放在工具箱或工具袋内,常用的工具应系带在身上,所需材料或其他工具,必须用牢固结实的绳索传递,禁止用手来回抛掷,以免掉落伤人,作业结束后,所用工具应清点收回、防止遗留在作业现场而掉落伤人。
23、在建筑安装过程中,如果上下两层同时进行工作,必须采取什么措施,才允许工人在同一垂直线的下方工作?
答:上下两层间必须设有专用的防护板或者其他隔离措施。
4垂直机械运输1、外用电梯应有哪些安全防护装置?
答:制动器、限速器、门联锁装置、上、下限位装置。
2、外用电梯应悬挂什么标志?
答:应悬挂限载重量和承载人数的提示标志。
3、高架物料提升机安全防护装置应有哪些?
答:安全停靠装置、断绳保护装置、超高限位装置、下极限限位器、缓冲器、超载限制器。
4、井架提升机架体顶部的自由高度不得大于多少m?
答:不得大于6m。
5、井架钢丝绳绳卡的数量不得少于几个?
答:不得少于3个。
6、在井架旁应悬挂什么安全标志?
答:“严禁乘人”的警示标志。
7、钢丝绳在卷筒上应不少于多少圈?
答:不少于3圈。
8、井架提升机应具有哪几种安全防护装置?
答:(1)安全停靠装置;
(2)楼层口防护门;
(3)吊篮安全门;
(4)上料口防护棚;
(5)上极限限位器;
(6)紧急断电开关;
(7)信号装置。
9、低架提升机基础有何要求?
答:(1)土层压实后的承载力,不小于80MPa;
(2)浇筑C20混凝土,厚度cm;
(3)基础表面平整、水平度偏差不大于10cm。
10、物料提升机安全缓冲距离应为多少?
答:3m。
11、井字架的第一导向滑轮与卷扬机距离应为多少?
答:卷扬机卷筒系带槽卷筒的为卷筒宽度的15倍;卷扬机卷筒系无槽卷筒的为卷筒宽度的20倍。
12、什么是“十不吊”原则?
答:(1)被吊物重员超过机械性能允许范围不准吊;
(2)信号不清不准吊;
(3)吊物下方有人站立不准吊;
(4)吊物上站人不准吊;
(5)埋在地下的物品不准吊;
(6)斜拉斜牵物不准吊;
(7)散物捆绑不牢不准吊;
(8)零散物不装容器不准吊;
(9)吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊;
(10)六级以上大风、大雾天影响视力和大雨雪时不准吊。
13、起重吊运指挥信号有哪几类?
答:手势信号,旗语信号和音响信号。
14、吊钩挂绳处断面磨损超过原高度的多少时应报废?
答:超过原高度的10%应报废。
15、塔吊作业前重点检查内容有哪些?
答:(1)机械结构外观情况,各传动机构应正常;
(2)各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准;
(3)主要部位连接螺栓应无松动;
(4)钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定;
(5)供电电缆应无破损。
16、起重机吊运物体时是否可以从入的头顶越过?
答:不可以,起重吊运物体禁止从人的头顶超过。
17、起重机械的信号员的主要责任是什么?
答:吊运过程中,给操作人员适当的指示信号,令吊运工作顺利进行。
18、什么是塔吊安全装置的“四限位两保险”?
答:四限位:力矩、超高、变幅、行走限位装置。
两保险:吊钩保险和卷筒保险装置,
19、发生塔机事故的原因有哪些?
(1)无证操作;
(2)超负荷运行;
(3)指挥信号错误,造成误操作;
(4)歪拉斜吊;
(5)安全装置失灵;
(6)轨道与附着装置安装不合要求:
(7)不履行保养检修制度,故障未及时排除;
(8)对气候变化估计不足,特别是夜间无人工作时遇有大风,夹轨钳夹持不住。
20、当塔吊扶梯设在结构内部时,什么情况下可不设护圈?
答:扶梯与结构间的自由通道间距小于1.2m时,可不设护圈。
21、塔式起重机的轨道的纵横向不平度如何规定?
答:均不得大于1%。
22、钢丝绳在什么情况下应进行更换?
答:钢丝绳断丝数在捻节距内超过总丝数的10%,绳径磨损40%,应更换新绳。
23、《建筑安装工程安全技术规程》规定,遇有多少级风力的时候,禁止露天进行起重工作和高空作业?
答:六级以上的强风。
5施工机具1、平刨的安全防护装置有哪些?
答:应有护手安全装置,传动部位防护罩。
2、什么机具不得随意接长电源线或更换插头?
答:手持电动工具。
3、使用哪一类手持电动工具必须按规定穿戴绝缘用品?
答:I类手持电动工具。
4、钢筋冷拉作业区有何安全要求?
答:必须设置防护挡板,冷拉时应设警示标志,严禁非工作人员停留。
5、氧气瓶应有哪些安全装置?
答:应有防震胶圈和安全帽。
6、使用潜水泵有哪些安全要求?
答:使用潜水泵应安装漏电动作电流小于15毫安,漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器,且做好保护接零或保护接地。
7、电焊机应装设哪些电气安全装置?
答:应装设漏电保护器和二次空载降压保护器。
8、电焊机一次线的长度不能大于多少m?
答:不能大于5m。
9、机械操作工的“十字”作业是什么?
答:清洁、润滑、调整、紧固、防腐。
10、砂轮为什么必须备有防护罩?
答:为了有效的防止破碎砂轮碎块和磨料碎屑飞出伤人。
11、焊接作业要防止哪些事故隐患?
答:(1)防止电弧光辐射对人体的危害;
(2)防止金属飞溅,焊条头造成的灼伤和火灾;
(3)防止有害气体、粉尘中*,重视除尘和通风;
(4)防止焊接承压容器而引起的爆炸;
(5)防止高空坠落,要有安全措施;
(6)防止触电事故,做好绝缘防护。
12、分别指出氧气瓶、乙炔瓶、氢气瓶、液化石油气瓶的标准色是什么?
答:氧气瓶:天蓝色瓶、黑字;乙炔瓶:白色瓶、红字;氢气瓶:绿色瓶、红字;液化石油气瓶:银灰色瓶、红字。
13、操作混凝土振捣器应注意哪些事项?
答:(1)电源线必须是耐气候型的橡皮护套铜心软电缆;
(2)绝缘良好有可靠的接零或接地保护;
(3)电源处漏电保护器必须灵敏可靠;
(4)振捣器电缆不得在钢筋网上拖来拖去,以防破损漏电,电缆长度不应超过30m;
(5)操作者应穿胶底鞋(靴),戴绝缘手套;
(6)振捣器需维修保养时必须切断电源。
14、操作蛙式打夯机应注意哪些事项?
答:(1)夯机操作开关必须使用定向开关,严禁使用倒顺开关,进线口应有护线胶圈;
(2)手柄必须加装绝缘材料;
(3)每台夯机必须设两名操作人员,一人操作夯机,一人随机整理电缆线;
(4)操作夯机必须穿胶底鞋,戴绝缘手套,搬运夯机必须拉闸断电;
(5)停机时,必须拉间断电,锁好闸箱。做好电机防潮防水。
15、操作木工机械应注意哪些事项?
答:(1)木工机械必须专人管理;
(2)安全防护装置必须齐全可靠,操作时不准拆卸;
(3)操作时不准戴手套,不准在运转中维修保养、加油清理和调整;
(4)加工旧木料前必须将铁钉、灰垢清除干净;
(5)每日工作完毕,必须活完场清,拉间断电,锁好电闸箱;
(6)严禁使用多功能电锯、电刨、电钻合一的木工机械。
16、操作钢筋机械应注意哪些事项?
答:(1)机械应专人管理。使用前必须检查电气、机身接零地、漏电保护器必须灵敏可靠,安全防护装置必须完好;
(2)使用调直机应加一根长度为1m左右的钢管,被调直的钢筋应先穿过钢管,再穿入导向管和调直筒,防止钢筋尾头弹出伤人;
(3)使用切断机时应握紧钢筋,冲切刀片向后退时,将钢筋送入刀口,切短料应用钳子送料,以防伤人;
(4)使用弯曲机弯曲钢筋时,必须先将钢筋调直,加工较长的钢筋,应派专人扶稳钢筋;扶钢筋者与操作者动作协调一致,不得任意拉拽;
(5)使用钢筋冷拉设备时,应将冷拉作业区进行围挡防护,严禁人员穿越作业区;卷扬机的作业位置应与拉伸钢筋方向成垂直,防止钢筋拉断时伤入;
(6)工作完毕,拉闸断电,锁好闸箱。
17、操作混凝土搅拌机应注意哪些事项?
答:(1)操作搅拌机的司机必须经过专业安全培训,考试合格,持证上岗,严禁非司机操作;
(2)料斗提升机时,严禁在料斗下工作或穿行,清理斗坑时,应将料斗双保险钩挂牢后方可清理;
(3)运转中不准用工具伸入搅拌筒内扒料;
(4)班后将搅拌机内外刷洗干净,将料斗升起,挂牢双保险钩,拉闸断电,锁好电闸箱;
(5)运转中严禁维修保养。维修保养搅拌机,必须拉闸断电,锁好电闸箱,挂好“有人工作严禁合闸”牌,并派专人监护。
18、操作灰浆搅拌机应注意哪些事项?
答:(1)开机前检查各部件是否正常,防护装置是否齐全有效,确认无异常,方可试运转;
(2)严禁运转中把工具伸进搅拌机筒内扒料;
(3)运转中严禁维修保养,发现异常必须先停机,拉闸断电,锁好电闸箱后再排除故障。
19、操作机动翻斗车应注意哪些事项?
答:(1)司机必须经过专门安全培训,考试合格,持证上岗。行驶中不准载人;
(2)在坑壕边倒料时,应放慢速度,必须在0.8m—1m处设置车轮止挡;
(3)检修或班后刷车时必须熄火并拉好手制动。
20、电焊作业应注意哪些事项?
答:电焊属特种作业,电焊工必须持证上岗;电源控制应使用自动开关,不准使用手动开关;一、二次线必须加防触电保护装置;一次线长度不超过5m不能拖地;二次线长度应小于30m,接线应压接牢固,并安装防护罩;焊钳把线应采用专用电缆,双线到位,不准有接头,绝缘无破损;不得借用金属脚手架,轨道及结构钢筋作回路地线。
21、电焊机为什么要加装二次防触电保护装置?
答:由于交流电焊机的空载电压可达到50一90v,是不安全的,发生伤人事故也相当严重。为防止此类事故发生,所以按GB-规定了除在一次侧加装漏电保护器外,还应有二次侧也加装防触电保护装置。此装置可以把空载电压降到35一24v以下,因此完全能防止触电事故的发生。
22、施工现场机械操作人员“四懂三会”是什么?
答:懂原理、懂性能、懂构造、懂用途、会操作、会维修保养、会排除故障。
23、中小型机械安装完成后应做何工作?
答:应检查各部分零部件、防护装置、制动器、限位器、钢丝绳、保险链等是否完整可靠,有没有加注润滑油,并经试运转正常方可移交使用。
24、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多少m﹖各种气瓶距明火距离多少m?
答:5m和10m。
25、气瓶放置时,一般应该横放还是立放?
答:立放。
26、搅拌机启动后,应使搅拌筒达到什么转速后再进行上料?
答:稳定转速。
27、进行焊割作业前为什么要事先清理现场周围可燃物?
答:因为焊割是一种明火高温作业,金属熔融、火花四溅,如果作业现场没有清除可燃物,就会引起燃烧事故。
28、操作旋转机械设备的人员防护有哪些要求?
答:应穿“三紧”袖口紧、下摆紧、裤脚紧 工作服;不准戴手套、围巾;女工的发辫要盘在工作帽内,不准露出帽外。
29、使用手持电动工具应注意哪些事项?
答:(1)工具使用前,应经专职电工检验接线是否正确,防止零线与相线错接造成事故;
(2)长期搁置不用或受潮的工具在使用前,应由电工测量绝缘阻值是否符合要求;
(3)工具自带的软电缆或软线不得接长,当电源与作业场所距离较远时,应采用移动电箱解决;
(4)工具原有的插头不得随意拆除或改换,严禁不用插头直接将电线的金属丝插入插座;
(5)发现工具外壳,手柄破裂,应停止使用,进行更换。
(6)非专职人员不得擅自拆卸和修理工具;
(7)手持式工具的旋转部件应有防护装置;
(8)作业人员按规定穿戴绝缘防护用品;
(9)电源处,必须装漏电保护器。
30、推土机在斜坡横向推土时,斜坡不能超过多少度?
答:30度。
31、在潮湿的场所使用手持式电动工具有什么安全要求?
答:潮湿场所应使用II类或III类工具。如果使用I类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30毫安、动作时间不大于0.1秒的漏电保护器。
32、在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等工作时使用手持式电动工具应采取顿些安全措施?
答:上述场所应使用III类工具。如果使用II类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于15毫安、动作时间不大于0.1秒的漏电保护器。
33、使用气瓶时,必须遵守哪些规定?
答:(1)禁止敲击、碰撞,以免损伤和损坏气瓶;
(2)冬天瓶阀冻结时,宜用热水或其它安全的方式解冻,不准用明火烘烤,以免气瓶材质的机械特性变坏和气瓶内压增高;
(3)气瓶不得靠近热源。可燃、助战气体气瓶,与明火的距离一般不得小于10m;
(4)夏季要防止阳光曝晒;
(5)瓶内气体不能用尽,必须留有剩余压力。可燃气体和助燃气体的余压宜留0.49MPa(5kg/c㎡)左右,其他气体气瓶的余压可低些;
(6)不得用电磁起重机搬运气瓶,以免失电时气瓶从高空坠落而致气瓶损坏和爆炸;
(7)盛装易起聚合反应气体的气瓶,不得置于有放射性射线的场所。
34、各类气瓶检验周期为多少?
答:(1)盛装腐蚀性气体的气瓶,每二年检验一次;
(2)盛装一般气体的气瓶,每三年检验一次;
(3)液化石油气瓶,使用未超过二十年的,每五年检验一次;超过二十年的,每二年检验一次;
(4)盛装惰性气体的气瓶,每五年检验一次。气体在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤,或对其可靠性有怀疑时,应提前进行检验。
35、气瓶的安全操作规程应包括哪些内容?
(1)气瓶的充装工艺指标和要求;
(2)充装方法和操作程序、注意事项;
(3)气瓶使用中应重点检查的项目和部位,使用中可能出现的异常情况和防止措施;
(4)气瓶停用时的封存和保养方法。
6拆除作业1、施工现场拆除作业中,要严格按照什么顺序逐层拆除?
答:从外到内、从上到下。
2、拆除模板有什么要求?
答:(1)模板拆除前要有砼强度报告核验结构强度;
(2)3m以上高处作业搭设牢固操作台;
(3)拆除区域设置警戒和监护人。
3、拆除建筑物有哪些要求?
答:(1)工人从事拆除工作时,应站在专门搭设的脚手架上或其它稳固的结构部分上操作;
(2)拆除周围设立围栏,挂警告牌,并派专人监护,严禁无关人员逗留;
(3)建筑物拆除时,应自上而下,顺序进行,禁止数层同时拆除。当拆除某一部分时候应防止其他部分倒塌;
(4)拆除过程中,现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线,应另外设置。
4、施工现场模板支撑或拆卸应注意哪些问题?
答:(1)模板支撑要按规定程序进行,模板未固定前不得进行下一次工序;
(2)严禁在连接和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装拆模板;
(3)支设高度在3m以上,四周须设斜撑并设操作平台;3m以下可用马凳;
(4)支设悬挑模板要有稳固的立足点;以设临空模板要搭设支;架或脚手架;模板上有预留洞口,应在安装后盖没;拆模后形成的临边要设防护栏杆。
5、拆除脚手架前应作哪此些准备工作?
答:(1)应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造;
(2)应根据检查补充完整施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后才可实施;
(3)应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底;
(4)应清除脚手架上杂物及地面障碍物。
来源:网络