关于施工总承包管理方主要特征的说法,正确的是( )。
A在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工
B不能参与业主的招标和发包工作
C对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任
D只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任
不
许
偷
看
答
案
哦
A
本题考查的是施工总承包管理方的主要特征。选项B,一般情况下,施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同,这些合同都由业主方直接签订。但若施工总承包管理方应业主方的要求,协助业主参与施工的招标和发包工作,其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。选项C,不论是业主方选定的分包方,还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方,施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。选项D,施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任,即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。
建设工程法规及相关知识关于施工合同解除的说法,正确的是( )。
A合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除
B承包人将承包的工程转包,发包人可以解除
C发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除
D承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除
不
许
偷
看
答
案
哦
B
本题考查的是合同的终止。承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:1)未按约定支付工程价款的;2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;3)不履行合同约定的协助义务的。
建筑工程管理与实务下列关于抗震墙的抗震构造要求的叙述,正确的是( )。
A抗震墙的厚度,一、二级不应小于mm且不宜小于层高或无支长度的1/15
B抗震墙的厚度,三、四级不应小于mm且不小于层高或无支长度的1/20
C无端柱或翼墙时,一、二级不宜小于层高或长度的1/20
D无端柱或翼墙时,三、四级不宜小于层高或长度的1/20
不
许
偷
看
答
案
哦
D
本题考查的是框架结构的抗震措施,抗震墙的厚度,一、二级不应小于mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三、四级不应小于mm且不小于层高或无支长度的1/25;无端柱或翼墙时,一、二级不宜小于层高或长度的1/16;三、四级不宜小于层高或长度的1/20。
市*公用工程管理与实务支架立柱在排架平面内应设水平横撑。立柱高于5m时,水平撑间距不得大于( ),并应在两横撑之间加( )。
A2m,横撑
B3m,垂直支撑
C2m,双向剪刀撑
D3m,抛撑
不
许
偷
看
答
案
哦
C
本题考查的是模板、支架和拱架的设计与验算。支架立柱在排架平面内应设水平横撑,立柱高度在5m以内时,水平撑不得少于两道,立柱高于5m时,水平撑间距不得大于2m,并应在两横撑之间加双向剪刀撑,在排架平面外应设斜撑,斜撑与水平交角宜为45。
公路工程管理与实务在拱架未拆除的情况下,拱圈砌筑砂浆或混凝土强度达到设计强度的85%时,可拆除拱架,但在拱圈强度达到设计强度( )后,方可进行拱顶填土。
A50%
B75%
C85%
D%
不
许
偷
看
答
案
哦
D
本题考查的是拱涵、盖板涵施工。在拱架未拆除的情况下,拱圈砌筑砂浆或混凝土强度达到设计强度的85%时,可拆除拱架,但在拱圈强度达到设计强度%后,方可进行拱顶填土。
机电工程管理与实务按工作原理和结构形式进行分类的泵有( )。
A潜水泵
B单级泵
C离心泵
D轴流泵
E往复泵
不
许
偷
看
答
案
哦
CDE
本题考查的是泵、风机的分类和性能。按照工作原理和结构形式可分为:容积式泵、叶轮式泵。容积式泵根据运动部件运动方式的不同分为往复泵和回转泵两类,往复泵有活塞泵、柱塞泵等;回转泵有齿轮泵、螺杆泵和叶片泵等。叶轮式泵分为离心泵、轴流泵和旋涡泵。
水利水电工程管理与实务非黏性土的压实标准用( )控制。
A相对密度
B含水率
C干密度
D含水量
不
许
偷
看
答
案
哦
A
本题考查的是土方填筑压实机械和压实标准。土石坝的土石料压实标准是根据水工设计要求和土石料的物理力学特性提出来的,对于黏性土用干密度和施工含水量控制,对于非黏性土以相对密度控制,对于石渣和堆石体可以用孔隙率作为压实指标。