一、浮筒式潜水泵启动或运转电流大,甚至跳闸

1、产生原因:电源断电、缺相。

解决办法:检查电源、排除缺相。

2、产生原因:电源线过长过细,压降过大或电源电压太低。

解决办法:增大电缆线,提高供电电压。

3、产生原因:接触器损坏或热继电器跳闸(故障红灯亮)。

解决办法:检修或更换接触器,待热继电器冷却后用手动复位。

4、产生原因:电源线或电机引缆、自动箱内一次线断线或松脱成缺相。

解决办法:检查线路并接好。

5、产生原因:电动机已损坏。

解决办法:检查电机或更换。

6、产生原因:水泵叶轮内有异物卡机。

解决办法:清理异物。