潜水

首页 » 常识 » 诊断 » 张家港市管道水下铺设公司昆山市沉管水下铺
TUhjnbcbe - 2022/9/17 22:44:00

张家港市管道水下铺设公司昆山市沉管水下铺设公司安装施工单位

江苏海工建设工程有限公司过湖管道水下铺设公司潜水作业施工技术应用、过湖沉管水下铺设公司潜水作业施工技术措施、市*过湖管道施工公司、过河管道水下铺设公司施工厂家、过河沉管水下铺设公司施工单位、市*过河沉管施工厂商、水下安装过湖管道公司施工队伍、水下安装过湖沉管公司施工队、市*过湖管道施工保证措施、水下安装过河管道公司施工措施、水下安装过河沉管公司施工保障、市*过河沉管施工方法、水下铺设过湖管道公司施工方式、江苏省,南京市,无锡市,江阴市,宜兴市,徐州市,新沂市,邳州市,常州市,溧阳市,金坛市,苏州市,常熟市,张家港市,昆山市,吴江市,太仓市,南通市,启东市,如皋市,通州市,海门市,连云港市,

张家港市管道水下铺设公司昆山市沉管水下铺设公司安装施工单位

江苏海工建设工程有限公司与业主、监理、设计及其他相关

质量、工期、安全等各项管理目标的实现是建立在业主、监理、设计、施工及地方有关部门等各方紧密联系的基础之上,而施工单位则在某种程度上起着关键作用,因此,作为施工单位,我们将定期及不定期以工程汇报会、专题讨论会以及恳谈会等形式邀请各有关单位和部门对施工过程中已经出现或可能出现的各种问题进行协商,共同确定解决办法及预防措施。同时,根据业务范畴分别设专人进行对口联系,及时解决施工中出现的问题,从而为施工创造良好的外部环境,确保各项管理目标的实现。

与业主单位协调配合措施

(1)接到中标通知书后尽快与业主取得联系,办理合同签订等相关事宜,并按照投标承诺做好各项生产资源的调配工作。

(2)合同协议签订尽快与指挥部取得联系,根据业主在本项目中各管理部门的职能和工作权限,成立相应的组织管理机构,明确职责分工,并将与业主单位的主要接口人员报业主备案,便于施工过程中与业主的联系和沟通。

(3)组织项目部所有人员及各作业队主要管理人员认真学习合同文件,严格履约,保证合同内容的全面贯彻和落实。

(4)及时向业主通报工作情况,并与其协商工作事项,商定议事规则和程序。

确立例会制度,同时派专人协助业主办理开工前的各项审批手续及落实现场施工条件,并与其商定因施工场地不足而必须外租场地,解决临时生产及生活用地,确定大型建筑安装设备和临时周转库房场地及大宗材料对场合加工、运输方案等。

(5)在施工过程中服从业主和监理工程师的统一协调和指挥下,做到与其它相关单位的密切配合,确保顺利完成工程项目的施工。

(6)当发生不可抗力对工程造成重大影响时,积极与业主和监理协商,寻求合理的履约替代方法,并尽快继续履行双方在合同中的义务。以达到减少双方损失的目的。

与监理单位协调配合措施

(1)认真学习并严格执行监理程序,使监理工程师的指令得到全面执行。

(2)合同生效后28天内向监理工程师提交施工组织设计。并在施工全过程中,严格按照经业主及监理工程师批准的“施工组织设计”进行项目管理和过程控制。

(3)各施工工序均在作业队自检和项目部专检的基础上,接受监理工程师的验收和检查,并按照监理的要求,予以整改。

(4)必须进行检查和检验的施工工序及其工艺,提前48小时通知监理时间、地点,并准备好记录表格,完成验收后及时履行签认手续。

(5)所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具,均主动向监理提交产品合格证和质保书。

(6)按部位或分项、工序检验的质量,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况,遵循“先执行监理指令,后协商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护好监理工程师的权威性。

(7)保证监理工程师及其授权人员能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料或工程设备的所有车间和场所进行检查。并协助其取得相应的权利或许可。

(8)项目经理部设专职计量工程师负责计量与支付工作,协助监理进行审核或计量并提供监理所要求的一切详细资料。

与设计单位的协调配合措施

(1)工程中标后立即与设计取得联系,详细了解设计意图及工程要求,在认真审图的基础上对设计图纸中存在的问题提出变更意见,协助完善施工图设计。

(2)施工过程中保持与设计的联络,对施工中出现的设计问题及时与设计沟通,并向业主和监理汇报,未经设计同意不得随意变更设计。

与地下管线管理单位配合

在工程范围内分布有上水、雨水、污水、通信、电力等现况管线,中标后我单位将对现况管线进行详细调查,积极与各管线管理单位取得联系,按经管理单位和监理工程师审批同意的管线拆改方案对管线进行拆改。

对外关系协调

我单位计划组建一个工作协调小组,由单位拆迁部有关人员和工程管理部、技术质量部等部室的具有丰富社会经验和生产管理经验的人员组成。该协调小组积极配合业主进行征地、拆迁、地下管网调查、民扰施工等问题,配合交通管理部门解决交通干扰以及维护施工现场交通导流和交通安全问题。充分利用我单位良好的社会形象,以及丰富的施工经验和与当地良好社会关系,来解决施工前期及施工过程中可能出现的各种有关问题,和各级地方*府行*管理部门建立良好关系,想尽一切办法减少施工扰民与民扰现象,保证施工的顺利进行,从而为业主分忧,最终实现我单位承诺本工程的进度、工期和工程质量。

资料收集整理要求

(1)施工技术资料应随施工进度及时整理,做到字迹清楚、项目齐全、准确、真实,必须杜绝拖欠、涂改、伪造现象发生。

(2)所有资料的填写要求字体整齐、规范,要使用碳素笔书写或计算机打印手写签名,做到内容齐全,数据清楚,签章清楚有效。

(3)资料员每周五、六收集本周发生的施工技术资料,并及时编目整理。

(4)所有资料要使用专用文件盒,要集中妥善保管,其他人员不得随意抽撤,资料借阅要由主管领导签字办理借阅登记手续,用毕及时登记归还。

资料保证措施

(1)本工程具有规模大、施工复杂、工期紧,对技术资料要求高,资料发生项目多、数量大等特点。各级领导和管理部门必须把施工技术资料管理做为施工管理中一项重要工作完成,建立健全技术资料工作管理系统和目标责任制,并设专职人员负责施工技术资料管理工作。

(2)施工中建立完善的施工技术资料管理责任制和奖励制度,项目部内应明确责任,各负其责,互相配合,积极主动完成资料汇集、编写工作。

(3)资料得分须在90分以上,各种资料及时率不低于95%,其中隐、预检及时率应为%,试验及时率%,工程竣工后15天内将资料整理好,工程全部竣工后20天内将竣工资料整理完毕送交有关部门归档。

张家港市管道水下铺设公司昆山市沉管水下铺设公司安装施工单位

江苏海工建设工程有限公司电气系统安装

本工程的电气仪表主要包括变压器、开关柜、配电箱、母线、电缆桥架、开关、灯具、电缆敷设。

电气安装工程按以下顺序安装施工:电缆桥架的安装→盘、柜支架的制安、电缆沟支架的制安、预埋管道的安装→盘柜的安装→电缆敷设→盘柜、电机连线并检查。

(1)电缆沟支架、电缆桥架的安装

首先根据规范抄设支架的安装高度,画出每个支架固定螺栓孔的位置,经项目监理确认后打眼安装。所有螺栓安装要紧固,安装后的支架要整齐划一,并经项目监理验收。

(2)盘、柜支架的制安

支架的制作严格按照确认后的制作图和相应规范制作,验收。安装后的柜的槽钢不直度、水平度应达到每米不大于1mm,全长不大于5mm,槽钢与基础预埋件焊接牢固,并按柜座安装孔尺寸定位开孔。配电箱的支架安装后标高、水平度、垂直度均要满足规范要求,支架与基础固定牢固。

(3)盘、柜的安装

①按施工图纸逐一核对天关柜盘及其零部件,无误后按设计图纸顺序排列就位、调整、固定。用线锤、水平尺、塞尺检查盘、柜顶的平整度,盘、柜面平直度盘、柜面平直度及柜间接缝,应满足下表要求:

②盘、柜所有不带电的金属外壳都必须与接地装置作可靠的电气连接。

③盘、柜、屏安装后应满足:

a、表面无碰损、划伤、掉漆等现象,面板、仪器、仪表、指示灯完整无缺,各种标示牌齐全且指示正确;

b、各推拉抽屉分合闸手柄推拉灵活,轻便、无卡阻,碰撞等现象;

c、机械闭锁装置及电气联锁装置动作正确可靠;

d、手动、自动分合闸装置,动、静触头、接触且无卡死现象;

e、用0欧姆表测量绝缘电阻不得低于1MΩ;

f、各母线的连接应良好,绝缘支撑件、安装及其它附件安装牢固可靠;

g、盘柜内辅助照明灯具齐全、完好。

(4)电缆的敷设及接线

①电缆敷设

电缆敷设的基本程序:电缆检查测试→电缆放线、敷设排列固定、挂标示牌→电缆终端头、中间接头的制作→与设备的连接。

a、电缆敷设前,根据施工图纸核对电缆的规格型号,进行必要的外观检查。

b、电缆放线应将电缆盘放在专用的支架上,电缆头应从电缆盘的上部拉出。

c、电缆在拉伸过程中,不能扭曲、绞接。

d、在电缆沟内敷设的电缆应在终端或中间接头附近留有适当的裕度。在电缆沟转弯、分支处,电缆的弯曲半径不应小于电缆外径的10倍。

e、电缆在电缆沟支架上和桥架上的排列应整齐、顺畅。无交叉、扭曲现象。动力电缆与控制电缆分开排列,动力电缆应放在控制电缆的上面。敷设好的电缆应及时悬挂标志牌。

f、每一回路应尽量使用整条电缆,避免中间接头。

g、电缆中间接头,终端头的制作须严格控制工艺进行。中间接头芯线的连接采用圆形套管压接。

h、电缆敷设完毕后,应对电缆作一次最后的测试,确认合格后,按配电系统图的进出线回路编号逐一与电气设备进行连接。电缆线芯均需压接接线端子,并与设备端子联结紧密。

②电缆接线

a、盘柜接线:认真审核施工图纸及设备厂家的二次接线图等有关资料,明确各端子排的位置及所接到电缆的型号、规格,确保接线正确性;用塑料绝缘电缆连接的二次接线,应采用截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘线;所有配线应排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘、柜的相应位置;铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内,备用线芯应留有适当的长度。

b、电机的接线:

安装前,检查电机的外壳有无破损,裂纹等现象,铭牌是否清晰,并依据图纸核对电机的型号、规格;

用0V兆欧表对电机的绝缘进行检测,相间绝缘最低不得于5兆欧,相对地绝缘最低不得小于0.5兆欧,并核对接线图与电机内接线盒的接线是否相符。

检测合格后的电机方可进行接线,特别注意电机铭牌所标明的接线方式(Y接或△接),不得接错;

导线的接线端子与电机端子必须联接紧密,对功率较大的电机,其导线接线端子还需做刷锡处理;

电机接线盒内各相间导线及对电机外壳的距离应符合规范要求,最低不得小于5mm;

接完线并检查合格后时盖上接线盒盖。

(5)电气设备的保护

①竣工验收前,收集整理好设备所附带的各种资料(说明书、合格证,二次接线图,桥架支架制作图等),并妥善保管。

②对盘、柜中的仪器、仪表及易损件作覆盖防护,避免灰尘及潮气的侵蚀。

③对露天的设备(如配电箱、电机等)应采取必要的防灰、防雨措施。

④对所有电气设备要有防盗措施。

水下铺设过湖沉管公司施工方案、市*过湖管道施工技术、水下铺设过河管道公司施工要求、水下铺设过河沉管公司施工区别、市*过河沉管施工安全、沉管水上施工作业、取水头水下安装、取水口水下安装、给水管道排水管道河道内安装污水管道、湖道安装给水过湖管道、水下铺管子、钢管水下铺设、水库安装沉管、水库安装取水头、水库安装取水口、潜水员水下作业,淮安市,盐城市,东台市,大丰市,扬州市,仪征市,高邮市,江都市,镇江市,丹阳市,扬中市,句容市,泰州市,兴化市,靖江市,泰兴市,姜堰市,宿迁市,玄武区,秦淮区,鼓楼区,建邺区,栖霞区,雨花台区,江宁区,浦口区,六合区,溧水区,高淳区,滨湖区,梁溪区,新吴区,锡山区,惠山区,云龙区,鼓楼区,贾汪区,泉山区,铜山区,丰县,

张家港市管道水下铺设公司昆山市沉管水下铺设公司安装施工单位

江苏海工建设工程有限公司钻孔作业注意事项

a.钻孔作业分班连续进行,经常对钻孔泥浆进行试验,不符合要求时随时改正;经常注意土层变化,在土层变化处均应拾取渣样,判明土层,并记入记录表中,以便与地质图核对。

b.升降钻锥时须平稳,钻锥提出井口时要防止碰撞护筒、孔壁、挂钩和护筒底部。拆装钻杆力求迅速。

c.因故停钻时,孔口应加盖,严禁钻头留在孔内,以防埋钻。

d.桩的钻孔和开挖,在中心距离5米以内的任何桩在砼浇注24h以内均不得施工,在钻孔时,为防止影响邻孔已灌注砼的质量,施工时可采用跳打法施工。

e.在整个钻孔过程中,派专人做好详细记录,并派1~2人检查和补充泥浆,同时控制孔内水头。

清孔

桩深达到设计深度后,停止钻进,进行清孔,用较好的泥浆将孔内有钻渣的泥浆置换出来,具体操作方法是:将钻头提离孔底0.5m,开启砂石泵,反循环清孔,清孔时间视孔径、孔深和钻钻渣含量而定。孔内泥浆比重达到要求后,清孔结束。

清孔之后准确测量孔深和孔底泥渣厚度,使之达到设计要求和规范规定标准。

泥浆废渣的处理

钻碴在沉淀后用抓斗吊到翻斗车上外运,泥浆经循环后,下部钻渣的浓泥浆抽至封槽车外运,上部稀泥浆抽回循环系统继续使用。为保证施工期间钻机能正常生产,必须做好车辆安排计划,灌注前要有封槽车待用。

泥浆钻碴的外运原则上委托济南市有关环卫部门处理。

制作、安装钢筋骨架

钢筋骨架采用现场绑扎,钢筋在钢筋加工成型后运至施工现场。

钢筋绑扎时,用卡板成型法控制钢筋笼直径和主筋间距,根据钢筋骨架设计长度的不同,采用整体或分节制作和安装。钢筋骨架四周外侧,事先按设计要求焊接定位钢筋,以保证钢筋保护层厚度满足图纸要求。

钢骨架安装采用QY16汽车起重机,起吊采用两点吊法,防止钢筋笼变形。在吊起后,如发现有弯曲要整直,当进入孔口后,将其扶正慢慢下降,严禁摆动碰撞孔壁,直至下到设计标高,同时要保证钢筋骨架中心位置符合设计要求。骨架顶端要支撑和加固,支撑系统要对准中线,防止浇注砼时钢筋骨架上浮、倾斜和移动。

当最后的混凝土初凝时,应割断钢骨架的吊环,使钢骨架不影响砼收缩,避免钢筋和混凝土分离。

灌注混凝土

由于本工程位于济南市区,为保证文明施工及环保要求,混凝土拟采用商品混凝土。混凝土浇注采用HBT60型混凝土输送泵。首批混凝土采用储料斗和溜槽灌注。

灌注桩采用导管法灌注,导管为钢管,直径25cm,每节长为2M,在灌注砼前,要对导管进行水密、承压和接头抗拉试验,合格后,分段拼接,用吊车吊入孔内拼成整体。导管入孔时丝扣接头接长下放,当导管底部离浇捣处30-50公分时,停止接管,然后安装漏斗,准备灌注砼。

灌注砼时,随时用测绳检查砼面高度和导管埋置深度,严格控制导管埋深,防止导管提漏或埋管过深拔不出而出现断桩。导管埋深要考虑砼表面的浮渣厚度,事先用钢管取样盒检测其厚度。导管埋入砼的深度一般控制在2~4m。在灌注砼过程中要做好详细记录。导管提升应勤提缓提,保持位置居中,轴线垂直逐步提升,当砼灌至护筒顶端时,排出含有淤泥等杂质的砼,溢出新鲜的砼时,停止灌制,拔出导管,拆下的导管立即冲洗干净,堆放整齐。

砼灌注到顶面要高出设计桩顶约0.8~1.0m。

砼灌制完成后,立即拔出护筒,拔出的护筒应清洗干净,移至下一桩位埋设。

首批混凝土的数量计算:首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部的需要,见右图,所需混凝土数量参考下式计算:

根据计算,直径为m的灌注桩首批混凝土所需数量为5.84m3;直径mm首批混凝土数量为2.82m3;直径mm首批混凝土数量为2.32m3。根据上述首批混凝土灌注量制作相应的混凝土储料斗。

钻孔灌注桩施工注意事项

①孔口坍塌

原因:护筒埋置过浅或回填粘土夯实不彻底;开钻阶段泥浆不浓,钻进过快,致使护筒刃脚下钻孔护壁不牢;孔口排水不畅,致使土层长期处于饱和状态,或钻机安放不当,孔口压力太大后外力碰撞致使护筒松动等。

处理措施:及时回填粘土,草袋加固护筒后继续钻孔;当护筒有偏斜移位时,则拆除护筒,填死钻孔,待沉淀密实重新埋设护筒再钻;若孔口坍塌严重,下钢护筒至未塌处1米以下。

②孔内坍塌

原因:泥浆比重不够,未形成可靠护壁;孔内水头高度不够或孔内出现承压水,降低了静水压力差;钻头撞击孔壁,破坏了护壁泥皮;钻头长时间快速空转或循环泵量过大,致使水流冲刷护壁泥皮等。

处理措施:坍孔不严重可加大泥浆比重继续钻进,严重时则回填重钻。

③缩孔

原因:塑性土遇水膨胀使孔径缩小,或钻头严重磨耗使孔径越来小。

处理措施:钻头上下反复扫孔,使之扩大。

④流砂

原因:钻孔进入流砂层,泥浆比重不够,静水压力过小。

处理措施:增大泥浆比重,提高孔内水头,必要时可投放粘土块,用钻头冲击将粘土挤入流砂层内,以加强护壁,堵住流砂。

⑤糊钻

原因:粘土层中钻进的进尺过快,钻渣加大,循环液泵量不够,泥浆比重过大。

处理措施:控制进尺,减慢钻进速度,加快泥浆循环,严重时提出钻头清理。

⑥钻孔偏斜

原因:钻机底座不平或已发生不均匀沉降;地层分界处软硬不匀或岩面倾斜或卵石大小悬殊致使钻头所受阻力不匀;扩孔较大处,钻头摆动,偏向一边。

处理措施:弯孔严重时,可用钻头上下反复扫孔纠正;偏斜严重,则需回填并待其沉淀密实后重钻。

潜水作业,潜水施工,潜水员水下铺设,水下安装,输水沉管水下铺设,排水沉管水下铺设,污水沉管水下铺设,送水沉管水下铺设,饮水沉管水下铺设,市*沉管水下铺设,引水沉管水下铺设,输水管道水下安装,排水管道水下安装,污水管道水下安装,送水管道水下安装,饮水管道水下安装,市*管道水下安装,引水管道水下安装,自来水过湖管道安装,供水管道水下铺设、水底管道水下铺设、水中管子水下铺设、水中管子埋设沉管、水中埋管、沛县,睢宁县,天宁区,钟楼区,新北区,武进区,金坛区,姑苏区,虎丘区,吴中区,相城区,吴江区,崇川区,港闸区,通州区,如东县,连云区,海州区,赣榆区,东海县,

张家港市管道水下铺设公司昆山市沉管水下铺设公司安装施工单位

江苏海工建设工程有限公司突发事件的应急预案措施

项目部成立以项目经理为组长,包括副经理和各级管理人员组成的突发事件紧急应对小组。对突发事件及时处理并通报上级及有关部门。

⑴、制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备,并定期组织演练。

⑵、对于灾情、疫情、交通、刑事治安、不可抗力造成的突发事故,根据工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急预案。

⑶、由项目部统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,配备救援器材、设备,并定期组织演练。

⑷、若发生事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行*主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的,还应同时向特种设备安全监督管理部门报告。

⑸、发生突发事故后,要采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,做出标记和书面记录,妥善保管有关证物。

⑹、建立按照有关法律、法规规定的工程生产安全事故调查制度,对事故责任单位和责任人进行处罚。

履约、廉*保证措施

第1节履约保证措施

在本次施工中,我单位将一如既往地把“工程履约”作为整个合同实施过程中的“一根红线”,贯穿始终,并做到:

保证按投标文件中拟定的人员和机械设备投入到工程中去;

保证主要人员专人专职,不兼职,不擅自离岗;

保证项目资金专款专用,资金流向明确合理;

保证不拖欠民工工资和其它材料及设备供应商程款;

保证工程计量支付工作及时准确;

保证用最短的施工周期交最优的工程。

⑴、体系保证

在项目部组建的同时,建立健全本项目的履约自保体系。项目经理对工程履约情况全权负责,接受业主的随时检查。

⑵、人员保证

保证项目部班子成员按时就位,保证技术负责人、质控负责人、试验检测负责人和计量支付负责人的数量与素质。施工现场配备充足的技术工人、工长、安全员以及各类专业技术人员,为工程履约提供完善的人员保证。

⑶、明确责任

项目经理常驻工地,并保证专人专职,对本工程进行全面的监督和管理,是履约第一责任人。

项目总工专人专职,全面负责与监理工程师的对口工作,是工程技术、质量第一责任人。

技术负责人、质控负责人、试验检测负责人、计量支付负责人均具有相应的资质,并经业主和监理工程师批准,不得随意撤换。

各类专业技术人员、施工工长、技术工人承担着从工程开工到缺陷责任期满的期限内为实施、完成、维护和保修本工程的重任。

⑷、接受业主和社会各界的监督

本合同工程的履约期限为:从工程开工到缺陷责任期终止。在这一阶段内,本工程的履约自保体系将持续有效地运转,并接受业主、监理和社会各界的监督。

水中安装取水头、水里安装取水口、水务管道水中安装、水利管道水中安装、水务管道水中铺设、水利管道水中铺设、水务管道水中河底安装、水利管道水中河底安装、水务管道水中河底铺设、水利管道水中河底铺设、水务管道水中河道安装、水利管道水中河道安装、水务管道水中河道铺设、水利管道水中河道铺设、水务管道水中湖道安装、水利管道水中湖道安装、灌云县,灌南县,清江浦区,淮安区,淮阴区,洪泽区,涟水县,盱眙县,金湖县,亭湖区,盐都区,大丰区,响水县,滨海县,阜宁县,射阳县,建湖县,广陵区,邗江区,

钢板卷管的外观质量检查应符合下列要求:

①每节钢管管节允许有两道纵向接缝,两纵向接缝之间距离应大于mm。

②卷管周长及椭圆度偏差,应符合国标中相应管径的允许误差值。

③卷管校圆样板的弧长应为管节周长的1/6,样板与管内壁的不贴合间隙应符合下列规定:

a、对接纵缝处为3mm;

b、离管端mm的对接纵缝处应为2mm;

c、其它部位为1mm。

④卷管端面与中心线的垂直偏差不应大于管子外径的1%,且不大于3mm。平直度偏差不应大于1mm/m。

1
查看完整版本: 张家港市管道水下铺设公司昆山市沉管水下铺